您现在所在的是:

电工技术

回帖:25个,阅读:391 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
42532
YXBK 版主
文章数:19548
年度积分:346
历史总积分:42532
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/12/10 8:38:08
#10楼
以下是引用第三颗牙2024/12/10 8:11:14的发言:
能按这样的配置来,必须为乙方公司点赞啊


我搞不懂是乙方的设计不懂,还是故意坑甲方的
大家一起学习
4592
ddt250
文章数:895
年度积分:577
历史总积分:4592
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2024/12/10 8:58:42
#11楼
他这个50的电缆,能压进100A的断路器里么?
19605
honghaii
文章数:7908
年度积分:1286
历史总积分:19605
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2024/12/10 9:39:44
#12楼
大概看了下,是不是对方把负载当初单相的计算了?
4969
我是打工仔
文章数:177
年度积分:28
历史总积分:4969
注册时间:2009/5/31
发站内信
发表于:2024/12/10 9:48:50
#13楼
如果用的是非国标电缆,就刚刚好
38209
知道一点
文章数:22649
年度积分:428
历史总积分:38209
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/12/10 10:19:46
#14楼
他负责工程?~库存积压严重
快乐 幸福 自由 比什么都重要
6740
机栝
文章数:937
年度积分:8
历史总积分:6740
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2024/12/11 8:25:48
#15楼
太有钱了,说明公司不在乎这些,质量要硬!
知行合一。
10665
lywqj
文章数:362
年度积分:301
历史总积分:10665
注册时间:2011/12/6
发站内信
发表于:2024/12/11 10:03:13
#16楼
南方人吧,是竟然,不是既然
3961
INotKissBoy
文章数:880
年度积分:388
历史总积分:3961
注册时间:2018/9/15
发站内信
发表于:2024/12/11 11:13:21
#17楼
在国企呆了4年,负责电气设计BOM,总之我用型号都会尽量少,尽量通用,杀鸡用牛刀。第一个方便自己盘点库存,第二省一些不必要的麻烦(塑壳、接触器、电缆都是放余量),第三主要是公司不在乎这点钱。。。
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
                                                                                                           — — — —  鲁 迅
19256
1053370790
文章数:4410
年度积分:419
历史总积分:19256
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2024/12/11 12:41:05
#18楼
以下是引用ddt2502024/12/10 8:58:42的发言:
他这个50的电缆,能压进100A的断路器里么?
能,有小头的端子。
3294
叶子姐姐
文章数:534
年度积分:225
历史总积分:3294
注册时间:2005/12/19
发站内信
发表于:2024/12/11 15:10:44
#19楼
以下是引用YXBK2024/12/10 8:36:28的发言:
以下是引用风35RH2024/12/10 8:28:07的发言:
我觉得脱水机一定还有烘干,否则不会用50的~


图中标的功率都是三相电机,并且都是变频启动
变频电机,电源线就应该大一个型号。的确是大了一点,但安全可靠,至少设计使用时上不会出问题。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报