您现在所在的是:

变频器论坛

回帖:14个,阅读:469 [上一页] [1] [2] [下一页]
87
杨佳伟
文章数:32
年度积分:87
历史总积分:87
注册时间:2020/9/3
发站内信
发表于:2024/10/28 9:59:24
#10楼
回复 #4楼 877476825
烧设备上的别的压力传感器(都是一个牌子的)
9457
711022027
文章数:819
年度积分:284
历史总积分:9457
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2024/10/29 7:43:46
#11楼
参考国外设备的设计方案,一般PLC、开关电源都用380V变220V的隔离变压器供电,滤波器磁环是加在变频器输出端,是防止高频谐波耦合到电源线、信号线,造成干扰。降低载波频率也是这个目的。
76
lvpretend
文章数:1461
年度积分:76
历史总积分:76
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2024/10/29 22:29:24
#12楼
这个压力传感器与变频器的电气连接关系是什么样的?你要描述清楚点。变频器上电不会对其他设备造成影响。
39112
知道一点
文章数:23061
年度积分:804
历史总积分:39112
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/10/30 12:35:20
#13楼
可能是感应电+地线不好
测一下地线与传感器各线之间电压
检查地线是否合格
传感器没有使用屏蔽线?屏蔽线没有良好接地?

在温州遇到过烧IGBT,PLC DA输出0-10v,现场反馈说有100多伏,因为不信故拖半年没去,最后在重赏之下去了
检查结果,DA正常,DA输出线,屏蔽线对地线都有100v作用电压(万用表测),....为啥会烧部件的驱动IGBT?厂家无解,只是要求不能高于10V

照此要求,从临近同类设备用6平线引过来地线,感应电压降到近30v,又对DA线加磁环,有降一下,加旁路电容,最后降到5v以下,才敢给它(珠海产的)这个部件供电,运行了3个工艺周期(也就是生产3批产品),问题解决
最初接触这个偏置电压就问过设备厂,为啥不用唐山的了,一个词说明~便宜,它便宜了,控制它的程序都复杂了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
87
杨佳伟
文章数:32
年度积分:87
历史总积分:87
注册时间:2020/9/3
发站内信
发表于:2024/10/31 10:42:35
#14楼
回复 #13楼 知道一点
谢谢 回去试试

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003