您现在所在的是:

电工技术

回帖:27个,阅读:399 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2024/9/14 11:44:39
#0楼
很想知道有什么具体用电安全规范有要求电源这块该如何配置开关的,例如是不是必须要漏电开关这些
880
981183833
文章数:129
年度积分:880
历史总积分:880
注册时间:2019/3/20
发站内信
发表于:2024/9/14 13:08:42
#1楼
如果不想见到明天的太阳的话,最好还是装一个
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2024/9/14 13:17:01
#2楼
我是想了解相关规范条例,肯定有说明什么情况下应该安装
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2024/9/14 13:20:13
#3楼
大型设备,安装的不是漏电保护开关,是漏电保护系统,主要是零序电流的检测,漏电阈值也是可以调节的!
这个应该是有国家规范的,我们这边,现场施工的临时用电都是需要安装漏电保护开关的,设备电柜里面安装这东西的还是很少的!
                 一切为了生活
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/9/14 17:12:51
#4楼
以下是引用9811838332024/9/14 13:08:42的发言:
如果不想见到明天的太阳的话,最好还是装一个
你们家装了吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/9/14 18:58:40
#5楼
以下是引用truezhang2024/9/14 13:17:01的发言:
我是想了解相关规范条例,肯定有说明什么情况下应该安装
这个要去搜国标标准
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
19940
877476825
文章数:8122
年度积分:1285
历史总积分:19940
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/9/14 19:10:49
#6楼
设备电柜里面安装这东西的还是很少的!
不走寻常路。
2082
jucishan
文章数:128
年度积分:137
历史总积分:2082
注册时间:2018/3/11
发站内信
发表于:2024/9/14 19:33:50
#7楼
GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》
17927
老兔子
文章数:2456
年度积分:1161
历史总积分:17927
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2024/9/14 20:20:02
#8楼
以下是引用jucishan2024/9/14 19:33:50的发言:
GB13955-1992《漏电保护器安装和运行》

已经更新到2017版了。
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/9/14 21:10:52
#9楼
这么说吧,很多拖动系统,你安装个漏电保护开关,合闸你都合不上
但是有些人才就打着安全旗号让你安装

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005