各位大佬,有没有参与过20轴以上控制的大佬啊,多轴控制与一般的几个轴的轴控制有什么区别啊。我知道的就是多轴控制要封装FB块,然后回原点和走到待机位时要根据干涉情况,分批次进行。除此之外,还有什么啊?PLC本身是不是需要大型PLC来缩短扫描周期啊,是不是要用总线轴啊。
[此贴子已经被jint于2024/8/26 11:24:12编辑过]
10606
heshilih
文章数:1061
年度积分:913
历史总积分:10606
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2024/8/23 9:46:07
#1楼
多轴控制,多数是以块调用编程,20多轴和几个轴控制实际控制逻辑差不多,只要调用块时注意不混淆就好了,不过也得注意扫描周期时间,不然会出现故障的。这是我的理解哈。
+1
3940
宅男技术控
文章数:515
年度积分:862
历史总积分:3940
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2024/8/23 11:59:23
#2楼
20轴以上走EtherCAT,编程前做好各轴地址分配,如果for循环玩的溜,一条指令搞定轴参数;
至于,扫描周期不用但心,多轴肯定选定位模块,完全没有问题。
+1
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2024/8/23 15:32:05
#3楼
KEYENCE 的最新款KV-XH64EC,一个模块可以直接带64轴的EtherCAT伺服;
10245
twtynijj
文章数:2603
年度积分:816
历史总积分:10245
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2024/8/23 15:34:27
#4楼
多轴都得用总线 更为方便 减少接线
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/8/24 21:11:33
#5楼
用汇川吧,驱动器整套一起,总线控制,电柜节约地方
266
A罗志恒13880
文章数:270
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2024/8/25 7:29:53
#6楼
回复 #1楼 heshilih
扫面周期这个咋弄啊,程序要写这么多的嘛,那扫面也要扫描那么长的时间的嘛,难道说有缩短扫描周期的方法。。。。我记得子程序不调用,就不会被扫描,但是同时调用所有轴的情况是很常见的,也无法通过不调用子程序的方法来缩短扫描周期,或者说,扫描周期时间太长怎么办?
266
A罗志恒13880
文章数:270
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2024/8/25 7:30:31
#7楼
回复 #3楼 ZCMY
汇川的总线也能带啊,基恩士太贵了。
266
A罗志恒13880
文章数:270
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2024/8/25 7:33:03
#8楼
回复 #2楼 宅男技术控
对的我看过华为的程序,华为工程师们就是FOR循环调用,还搞了几个轴结构体,还有轴指针啥的,当时我也大概看懂了,就是轴指针的用法,太无语了,轴指针在轴结构体上有一点特殊用法,和手册上的指针用法不一样。。。
266
A罗志恒13880
文章数:270
年度积分:266
历史总积分:266
注册时间:2023/4/27
发站内信
发表于:2024/8/25 7:44:47
#9楼
回复 #4楼 twtynijj
多轴用总线,接线,调试,抗干扰都比脉冲的好。