一个设备插网线灯亮,没有其它通讯接口,对于这样的黑盒设备,怎么查它的IP地址?
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/5/21 14:35:13
#1楼
这个PLC还有其他能连上的接口吗?比如USB 232
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4548
ddt250
文章数:892
年度积分:533
历史总积分:4548
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2024/5/21 15:01:22
#2楼
最起码得知道在哪个网段。比如IP地址是192.168.1.XXX。只有最后这个xxx不知道,如果都不知道,就很麻烦了。
把这个设备和电脑连起来。按Win + R,在运行对话框中输入CMD,弹出CMD命令窗。
for /L %D in (1,1,255) do ping 192.168.1.%D
把上面那行命令复制进去。电脑会自动找1-255之间能联通的地址。唯一联通的那个就是设备地址。
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/5/21 15:34:47
#3楼
有些软件说是可以查到的 具体需要多长时间不知道了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
21626
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1250
历史总积分:21626
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2024/5/21 17:17:30
#4楼
是否考虑聪它所链接了路由器里获取?公司用的是rarp软件,扫一遍就知道当前网络所链接了设备ip。不过我不确定此软件应用范围。
此帖发自论坛手机版
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
318
onetry
文章数:19
年度积分:318
历史总积分:318
注册时间:2015/8/20
发站内信
发表于:2024/5/21 18:26:14
#5楼
知道MAC地址不知道有没有什么帮助?
19260
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1090
历史总积分:19260
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2024/5/21 20:26:42
#6楼
arp -a 也许能探测到.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/21 20:38:26
#7楼
自己写批处理,设置网段范围自己动PING。
5411
2537658335
文章数:142
年度积分:628
历史总积分:5411
注册时间:2014/5/20
发站内信
发表于:2024/5/21 21:02:23
#8楼
试试西门子网络工具PRONETA,选中网卡之后,自动搜索该网卡下的设备地址,并展示网络拓扑图
https://www.zhihu.com/zvideo/1257246114300342272
40351
tigermu 版主
文章数:14903
年度积分:1309
历史总积分:40351
注册时间:2004/8/12
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(二)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(一)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(一)
2015论坛优秀版主
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2015春节活动
2014论坛优秀版主
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2010年度论坛贡献奖
发表于:2024/5/22 8:16:46
#9楼
Nmap扫描工具呢?