您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:694 [上一页] [1] [2] [下一页]
304
1172372438
文章数:228
年度积分:304
历史总积分:304
注册时间:2022/10/8
发站内信
发表于:2024/5/9 16:13:24
#0楼
哪位大神分析一下城阳电工这个充电桩的案例,现象:充电桩不能正常充电。经检查,三相线电压正常,相电压也正常,零线与地线电压150V,三相火线与地线电压全都超过250V(大约300V)。城阳电工查出是变压器星形结点没有接地造成的,接上地线后问题就解决了。本人看法:这个故障应该是由两个原因共同造成的,①变压器没有接地 ②有一相火线接地了。所以解决这个问题有两种方案,一是变压器加一根地线(城阳电工的做法),一是把接地的火线包扎好。但本人有一点没想明白,请各位大佬指点一下,按我的理解,三相火线与地线电压应该是一相降低,另两相升高才对,为什么他这个是三相火线对地电压都升高到300V?

附件 25ab62d9f2d3572cbb4aa0e1cc13632763d0c3d9.jpg

附件 417c1d950a7b0208de6103dc24d9f2d3562cc8d9.jpg

附件 63726e061d950a7ba69d72f94cd162d9f3d3c9d9.jpg



1057
风35RH
文章数:73
年度积分:533
历史总积分:1057
注册时间:2022/3/7
发站内信
发表于:2024/5/9 16:57:40
#1楼
你没看完吧,最后的故障是变压器零线中性点未接地导致的故障!导致零线和地线有电压,充电桩报警!
4242
YS-W
文章数:892
年度积分:1144
历史总积分:4242
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/5/10 8:54:40
#2楼
看到这个特意跑车间量了下,就像你说的三相380的正常,对零正常。测量零与地130V,相线与地250V-280V.正常吗?
10596
heshilih
文章数:1060
年度积分:903
历史总积分:10596
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2024/5/10 9:32:16
#3楼
三相对零应是220V才对,太高太低都不行
100
刀客66
文章数:53
年度积分:100
历史总积分:100
注册时间:2021/7/6
发站内信
发表于:2024/5/10 9:43:21
#4楼
回复 #2楼 YS-W
不正常。按我们常见的供电系统,零线对地的电压应该是零伏或接近零。
100
刀客66
文章数:53
年度积分:100
历史总积分:100
注册时间:2021/7/6
发站内信
发表于:2024/5/10 9:43:52
#5楼
问题就是零线没有接地
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/5/13 22:11:37
#6楼
看不懂就对了,我也看不懂
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
784
微鑫科技
文章数:1231
年度积分:784
历史总积分:784
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2024/5/14 11:55:41
#7楼
这种情况在工厂遇到过,工人摸到零线会电人,后来查到配电房,是配电房的零线排到地的线出问题了。
[此贴子已经被作者于2024/5/14 11:55:54编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
28401
秀空
文章数:13413
年度积分:1227
历史总积分:28401
注册时间:2012/10/26
发站内信
2018春节活动(三)
2014相约国庆
发表于:2024/5/15 8:29:44
#8楼
零线没有接,
1068
花豹
文章数:71
年度积分:63
历史总积分:1068
注册时间:2009/8/16
发站内信
发表于:2024/6/13 22:49:21
#9楼
其实,我们测量时,选择参考点的问题,特别所谓地线,是否真正的合格是,大地零位吗?不是肯定和零线有压差的,压差的大小就看接地阻值了。测量三相都高那证明供电系统(零)和测量点(地)存在一定(偏大阻值),这相当于串联了一个电阻,那肯定电位抬高,详解可参考安全规范解析的接零和接地不能混淆原理,来分析。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005