18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/5/7 7:32:48
#0楼
各位师傅,请教一下我这个电缆PLC能和电脑编程软件通讯吗?机器上和PLC链接拆下来的,一个头固定在配电箱门上,估计是外接设备或者联电脑用的…
附件 IMG_20240507_072754.jpg

附件 IMG_20240507_072826.jpg

附件 IMG_20240507_072834.jpg

附件 IMG_20240507_072842.jpg
此帖发自手机工控论坛
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/5/7 7:55:04
#1楼
3cb30可以连接电脑 通讯读写程序
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/5/7 8:44:59
#2楼
以下是引用ytleaderplc2024/5/7 7:55:04的发言:
3cb30可以连接电脑 通讯读写程序
师傅,这个编程电缆的侧面拔码开关有啥讲究,怎么设置?现在我连上电脑和PLC,刷新通讯的时候第一个指示灯常亮,第二个指示灯闪闪,但PLC还没通讯上…
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/5/7 8:48:03
#3楼
还有那个DP口需要链接上吗?
此帖发自手机工控论坛
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/5/7 8:55:03
#4楼
不是拆下的旧plc  还用那个干吗
直接连接编程口就行了
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/5/7 9:07:39
#5楼
以下是引用ytleaderplc2024/5/7 8:55:03的发言:
不是拆下的旧plc  还用那个干吗
直接连接编程口就行了
拆下来旧PLC里面有程序,在STOP模式也通讯不上,上次用国产的编程电缆也不行
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/5/7 9:28:47
#6楼
以下是引用ytleaderplc2024/5/7 8:55:03的发言:
不是拆下的旧plc  还用那个干吗
直接连接编程口就行了
师傅,现在我把侧面拔码开关5打开,出现这样情况,哪里还有设置不对的地方?
附件 IMG_20240507_092727.jpg
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/5/7 9:34:12
#7楼
唉!真不容易呀!总算是通讯上了…
此帖发自手机工控论坛
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2024/5/7 11:07:35
#8楼
你这个PLC的连接是187.5,你需要将拨码对应到这个速率通讯才行,一般牟宝买的线这个速率是通讯不了的!
                 一切为了生活
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/5/7 16:34:21
#9楼
自己研究明白拨码开关了。也不错。