您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:24个,阅读:574 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3869
cjtdz
文章数:647
年度积分:699
历史总积分:3869
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2024/3/27 20:57:11
#0楼
PLC输入点不够,打算用一个输入点,进行双向限位(比如一个点进行左、右限位,或上、下限位),要求有先后顺序,什么品牌的都可以,都有什么办法?
[此贴子已经被作者于2024/3/27 20:59:42编辑过]
20905
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1571
历史总积分:20905
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/27 20:58:34
#1楼
PLC:客户精神分裂了吗。
25270
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1696
历史总积分:25270
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2024/3/27 21:00:11
#2楼
plc也得累死。  表情
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/3/27 21:08:29
#3楼
不是不可以,假如你的这个是计数端口,你也有脉冲电子尺,比如光栅或磁珊尺,但成本会高很多的
3869
cjtdz
文章数:647
年度积分:699
历史总积分:3869
注册时间:2011/1/1
发站内信
发表于:2024/3/27 21:34:54
#4楼
回复 #3楼 goldage
这个输入口不做别的,就是双向限位
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/3/27 22:45:55
#5楼
一个点能双向?上下或
左右不分么
此帖发自手机工控论坛
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2024/3/27 23:12:25
#6楼
加个扩展模块不行吗?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
4242
YS-W
文章数:892
年度积分:1144
历史总积分:4242
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2024/3/28 8:12:23
#7楼
不是不行,但没有能分的那么清楚,你1个点信号输入要求人家PLC能去做2点的事情?你让多点输入的PLC情何以堪。
6639
机栝
文章数:923
年度积分:807
历史总积分:6639
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2024/3/28 8:24:44
#8楼
用过一次,但是是在精度不高的情况下,比如一个接近开关,X0输入第一次信号,置位M0,输入第二次信号,复位M0,再分别组合X0与不同状态的M0,确定输入的是左极限还是右极限。这个逻辑存在一个问题就是停机之后分不清左右,需要复位才可以。
知行合一。
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2024/3/28 9:09:35
#9楼
以下是引用机栝2024/3/28 8:24:44的发言:
用过一次,但是是在精度不高的情况下,比如一个接近开关,X0输入第一次信号,置位M0,输入第二次信号,复位M0,再分别组合X0与不同状态的M0,确定输入的是左极限还是右极限。这个逻辑存在一个问题就是停机之后分不清左右,需要复位才可以。

这不就是边沿检测指令么表情