#0楼
抖音上看到的,个人觉得应该是忘了关水泵,又关了出水口,水在泵里循环然后发热,造成管膨胀





大家一起学习
24065
877476825
文章数:10105
年度积分:1959
历史总积分:24065
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/2/25 20:19:07
#1楼
热熔那里居然没裂开....
不走寻常路。
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/2/25 20:57:07
#2楼
这个是胶水接的,连接的地方竟然不分开?啥牌子的胶水?
2650
非同寻常
文章数:240
年度积分:423
历史总积分:2650
注册时间:2023/1/9
发站内信
发表于:2024/2/25 22:09:49
#3楼
熔接的可以
47649
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2577
历史总积分:47649
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/2/26 7:30:04
#4楼
以下是引用877476825在2024/2/25 20:19:07的发言:
热熔那里居然没裂开....


这个是PVC的,用的PVC胶水,PVC不耐热的,所以才会变形

如果是PPR热熔管那根本就没关系
大家一起学习
47649
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2577
历史总积分:47649
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/2/26 7:30:49
#5楼
以下是引用goldage在2024/2/25 20:57:07的发言:
这个是胶水接的,连接的地方竟然不分开?啥牌子的胶水?


应该就是普通的PVC胶水
大家一起学习
21728
1053370790
文章数:4908
年度积分:1353
历史总积分:21728
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2024/2/26 8:18:44
#6楼
水泵转动,水没有流动(压力还是保持),水和叶轮产生摩擦,摩擦产生热量,热量传导,然后就涨了。我这管道泵出水口关闭后旋转一两个小时候摸出水口镀锌管明显的发烫。
7020
15898151893
文章数:2114
年度积分:1480
历史总积分:7020
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2024/2/27 9:48:39
#7楼
有没有可能冻了。
47649
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2577
历史总积分:47649
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/2/27 11:46:09
#8楼
以下是引用15898151893在2024/2/27 9:48:39的发言:
有没有可能冻了。


那不可能
大家一起学习
9813
changmike
文章数:995
年度积分:940
历史总积分:9813
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2024/2/27 12:37:06
#9楼
供水流量压力比需求的流量大的时候就会这样,管道憋压,工频控制的水泵吧,这管子膨胀系数可以啊