返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
电工技术
工控论坛首页
→
电工技术
→ 浏览主题:
【话题】误判耐压问题(20240131)
回帖:
15
个,阅读:
451
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
【话题】误判耐压问题(20240131)
收藏
分享到
21643
kazefsh
文章数:
7250
年度积分:
261
历史总积分:
21643
作者的所有帖子(7250)
注册时间:
2013/2/5
发站内信
发表于:2024/1/30 11:15:12
#0楼
一个压缩机控制交给实验员做冷热冲击,测试前需要耐压绝缘测试,要和测试后数据比较,实验员反馈耐压不过,但是样件都是仓库领出来的都是产线测试通过的,所以让他先放温箱烘烘再测。第二天,实验员反馈高压线有问题,去产线测试能通过。但是,高压线是全新的。我让实验员把线寄过来,我看看。线束到手,屏蔽层有绝缘胶带,感觉也还可以,但是就觉得太近了,然后打耐压,看到剥线的地方打火。
拆开绝缘胶带,把屏蔽层剥长一点。耐压过了。
[此贴子已经被jint于2024/2/1 9:48:41编辑过]
【方案】
图尔克|安全的灌溉泵和排水泵远程维护
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
19943
honghaii
文章数:
7973
年度积分:
306
历史总积分:
19943
作者的所有帖子(7973)
注册时间:
2006/12/5
发站内信
发表于:2024/1/30 11:58:54
#1楼
意思这个实验没有标准喽。
既然测试这个对屏蔽层的拨开距离应该有要求的吧,实验员捣糨糊喽。
【方案】
华北工控BIS-6680M,支持分散式风电监控系统应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4783
YS-W
文章数:
1140
年度积分:
360
历史总积分:
4783
作者的所有帖子(1140)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2024/1/30 13:08:54
#2楼
生产与实验的检测标准不同一
【方案】
FLIR红外热像仪有助于防止电力公司供电故障
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
38919
产品体验中心会员
知道一点
文章数:
22976
年度积分:
611
历史总积分:
38919
作者的所有帖子(22976)
注册时间:
2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/1/30 13:18:37
#3楼
难道这根线经过产线检测or入库前or出库时,亦或客户接线前,动了手脚?
看最后描述,搞不明白
弱弱的问句,耐压是如述的标准?~~屏蔽层剥长,剥线的地方不打火,耐压就过。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
【方案】
国家发改委:用更强有力措施打好节能减排攻坚战
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21643
kazefsh
文章数:
7250
年度积分:
261
历史总积分:
21643
作者的所有帖子(7250)
注册时间:
2013/2/5
发站内信
发表于:2024/1/30 21:10:10
#4楼
要求是1900Vac高压对外壳漏电流小于10mA,产线有工装,测试前给实验员一根新线他自己剥头的用于测试。
【方案】
华北工控BIS-6390ARA-D10,支持AIoT平台集成和扩展应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8940
chengzheng
文章数:
1715
年度积分:
308
历史总积分:
8940
作者的所有帖子(1715)
注册时间:
2006/7/24
发站内信
发表于:2024/1/30 21:22:52
#5楼
学习了。就是因为屏蔽线距离测试加压位置近了
【方案】
华北工控智慧教育云服务平台专用计算机,助力打造云网硬件平台
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
27225
goldage
文章数:
15363
年度积分:
517
历史总积分:
27225
作者的所有帖子(15363)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/1/30 21:57:21
#6楼
屏蔽层搞成这样也是少见
【方案】
台达变频器在健身器材上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4783
YS-W
文章数:
1140
年度积分:
360
历史总积分:
4783
作者的所有帖子(1140)
注册时间:
2003/11/5
发站内信
发表于:2024/1/31 8:01:33
#7楼
以下是引用
kazefsh
在
2024/1/30 21:10:10
的发言:
要求是1900Vac高压对外壳漏电流小于10mA,产线有工装,测试前给实验员一根新线他自己剥头的用于测试。
这样说就理解了
【方案】
加工机 | 电火花加工应用--如何选择摇动类型
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
21643
kazefsh
文章数:
7250
年度积分:
261
历史总积分:
21643
作者的所有帖子(7250)
注册时间:
2013/2/5
发站内信
发表于:2024/1/31 8:01:46
#8楼
原先黑色绝缘胶带包裹的是屏蔽层
【方案】
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力优化电动机制造过程中的浸渍系统
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6396
第三颗牙
文章数:
784
年度积分:
301
历史总积分:
6396
作者的所有帖子(784)
注册时间:
2007/11/21
发站内信
发表于:2024/1/31 8:19:23
#9楼
做耐压试验需要使用屏蔽线么?
【方案】
图尔克轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]电工进阶电气工程师的一百种可能
•
[视频课程]你还不会电机正反转电路吗
•
[视频课程]三节课掌握星三角程序编写
•
[视频课程]电工如何快速入门PLC
•
[视频课程]十年老电工实操系列之从小白到超越中级
•
[视频课程]低压电工考证实操教程之电机控制接线实操
•
[视频课程]应用中的电动机控制与保护元器件选择
•
[视频课程]老司机带你玩转电工仪器仪表
•
[视频课程]电工操作证实操--科目二
78.0005