您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:554 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

感觉身体被触电!

4891
努力瑞
文章数:579
年度积分:224
历史总积分:4891
注册时间:2012/7/16
发站内信
发表于:2024/1/21 10:30:14
#0楼
  网上大神都说开关电源COM端接地好,但是我这边有需要的将COM端接地来进行一些控制,但是总会是不是被机器的外壳触电,这是为什么?
10603
heshilih
文章数:1061
年度积分:910
历史总积分:10603
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2024/1/21 10:51:50
#1楼
开关电源有专用的接地,还是不要用COM端接地为好,遇到精密元器件会出现问题的。
3628
15898151893
文章数:982
年度积分:1539
历史总积分:3628
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2024/1/21 12:06:22
#2楼
没有特殊要求的,还是分开比较好。
10370
Tivian
文章数:2453
年度积分:1546
历史总积分:10370
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2024/1/21 13:04:21
#3楼
那是静电,和开关电源COM接不接外壳没关系  检查一下设备的接地
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2024/1/21 13:40:07
#4楼
L N 端子边上那个是用来接地的;
19943
877476825
文章数:8125
年度积分:1288
历史总积分:19943
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2024/1/21 18:03:57
#5楼
L N 端子边上那个是用来接地的,接地不好。会电人
不走寻常路。
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2024/1/21 21:30:46
#6楼
不可能COM接地吧,开关电源本来就有接地端子
26803
woshigoutou
文章数:12180
年度积分:1178
历史总积分:26803
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2024/1/22 6:18:06
#7楼
我们这电源的地和开关电源的负极是在一起的。
此帖发自手机工控论坛
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/1/22 7:49:45
#8楼
网上大神都说开关电源COM端接地好,但是我这边有需要的将COM端接地来进行一些控制,但是总会是不是被机器的外壳触电,这是为什么?



是不是电箱里面的地线没有接好,否则应该不会被电的
大家一起学习
11396
ytthink
文章数:2271
年度积分:545
历史总积分:11396
注册时间:2013/11/25
发站内信
发表于:2024/1/22 10:47:13
#9楼
一般开关电源 是L N 接地 V+  V-之类的, 标注COM的没有见到过

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005