您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:11个,阅读:402 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

高速计数器不计数

70
文章数:34
年度积分:70
历史总积分:70
注册时间:2020/6/23
发站内信
发表于:2024/1/12 22:03:02
#0楼
三菱FX3U的C237高数计数器不计数,首先排除了是程序的原因造程
20分悬赏
70
文章数:34
年度积分:70
历史总积分:70
注册时间:2020/6/23
发站内信
发表于:2024/1/12 22:03:51
#1楼
硬件原因也可以排除掉。
3628
15898151893
文章数:982
年度积分:1539
历史总积分:3628
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2024/1/12 22:32:27
#2楼
频率过快,超过100KHZ?或者线路不良,信号没有传递过来。
[此贴子已经被作者于2024/1/12 22:33:46编辑过]
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2024/1/13 6:08:37
#3楼
对应X2,信号接X3看C238是不是正常的;
70
文章数:34
年度积分:70
历史总积分:70
注册时间:2020/6/23
发站内信
发表于:2024/1/13 8:01:06
#4楼
高速计数都没有,C239  C240都试过。线路没有问题,之前是PLC报error,拷贝程序换过PLC之后就无法高速计数了。
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2024/1/13 8:16:30
#5楼
清空内存后,就只写一条计数指令看看
大家一起学习
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/1/13 9:38:25
#6楼
以下是引用2024/1/13 8:01:06的发言:
高速计数都没有,C239  C240都试过。线路没有问题,之前是PLC报error,拷贝程序换过PLC之后就无法高速计数了。
换了PLC,设置是否跟过来
~三菱高速计数是否也有设置问题?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
70
文章数:34
年度积分:70
历史总积分:70
注册时间:2020/6/23
发站内信
发表于:2024/1/13 10:03:58
#7楼
以下是引用2024/1/13 8:01:06的发言:
高速计数都没有,C239  C240都试过。线路没有问题,之前是PLC报error,拷贝程序换过PLC之后就无法高速计数了。
清除过内存,只写了二步,测试结果也是一样的
70
文章数:34
年度积分:70
历史总积分:70
注册时间:2020/6/23
发站内信
发表于:2024/1/13 10:06:19
#8楼
C237属于硬件计数器,无需设置,相应频率100KHZ足够的,实际才2K
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2024/1/13 10:55:05
#9楼
如果一点数据都没有,再换个PLC
快乐 幸福 自由 比什么都重要

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004