FX5U 不支持SFC吗

10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2023/12/29 9:46:21
#0楼
附件 360截图20231229094430040.jpg

附件 360截图20231229094508225.jpg
软件仿真运行 又可以!想把程序下载到PLC时弹出提示!下载不了!如果不支持怎么又有这个SFC选项! 如果支持是哪里出了问题!有没有用过的!给个案例学习一下!谢谢!


3619
15898151893
文章数:982
年度积分:1530
历史总积分:3619
注册时间:2022/7/28
发站内信
发表于:2023/12/29 10:10:58
#1楼
新建个短的试试。
[此贴子已经被作者于2023/12/29 10:35:54编辑过]
3937
宅男技术控
文章数:515
年度积分:859
历史总积分:3937
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2023/12/29 11:06:43
#2楼
确认一下CPU固件版本是否是“V1.22及以上”
37234
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1586
历史总积分:37234
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2023/12/29 11:06:57
#3楼
以下是引用twtynijj2023/12/29 9:46:21的发言:
附件 360截图20231229094430040.jpg

附件 360截图20231229094508225.jpg
软件仿真运行 又可以!想把程序下载到PLC时弹出提示!下载不了!如果不支持怎么又有这个SFC选项! 如果支持是哪里出了问题!有没有用过的!给个案例学习一下!谢谢!



要在FX5U中使用SFC编程方式,请确保以下两点:
1、FX5U的硬件版本不低于1.220。
2、GW Work3软件版本不低于1.070Y。

Good Luck~
+10
6634
273708367
文章数:1055
年度积分:872
历史总积分:6634
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2023/12/29 20:57:27
#4楼
5U开始出的时候是没有SFC的,我也是很不习惯,后面就一直用西门子了
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/12/30 18:32:54
#5楼
这种编程方式很好用吗?我从来没用过
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2024/1/2 8:13:48
#6楼
回复 #5楼 蛇会大学
也说不上好用 就是想了解一下。对于机械设备逻辑顺续控制,比较直观。顺控比较方便!
10242
twtynijj
文章数:2603
年度积分:813
历史总积分:10242
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2024/1/2 8:15:30
#7楼
回复 #2楼 宅男技术控
怎么确认版本号!硬件铭牌上没有看到!
3937
宅男技术控
文章数:515
年度积分:859
历史总积分:3937
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2024/1/2 9:04:22
#8楼
回复 #7楼 twtynijj
“工具”-“固件更新”
+10
2191
chengfeil123
文章数:142
年度积分:310
历史总积分:2191
注册时间:2010/7/16
发站内信
发表于:2024/1/3 17:49:49
#9楼
CPU参数里SFC设置