请教各位,台达DVP  PLC偶尔出现RUN灯不亮,PLC无法运行,此种PLC 无运行停止选择开关,但是连编程软件按运行,RUN灯又这,PLC运行又正常,有时一个月没事,有时一个星期出两次,很烦,请教大家我这是哪里出问题 了,谢谢
20901
bnnyygy
文章数:5988
年度积分:1567
历史总积分:20901
品牌积分(台达):64
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/9/13 21:17:50
#1楼
如果程序一直使用没问题,最近才出现的(排除程序原因引起的停机,应该可以看到历史故障,编程软件?)



你应该备份程序,以及数据,

买个新的做备件,做好及时损坏更换
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(台达):91
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/9/13 21:23:34
#2楼
不用想了,直接换,你的这个经常性出现这个故障,我都换了好几个了,让设备厂写好程序直接发过来
19939
877476825
文章数:8121
年度积分:1284
历史总积分:19939
品牌积分(台达):8
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2023/9/13 21:25:00
#3楼
硬件软故障吧,参考单片机
[此贴子已经被作者于2023/9/13 21:25:25编辑过]
不走寻常路。
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
品牌积分(台达):52
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/9/13 22:06:24
#4楼
有没有某种规律
比如连续工作多少时间,某个负载启动......

关闭电源再供电能不能启动
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3953
TBHHN
文章数:247
年度积分:129
历史总积分:3953
品牌积分(台达):7
注册时间:2006/11/4
发站内信
发表于:2023/9/14 11:10:50
#5楼
回复 #4楼 知道一点
关电源重启也不行,电压24.6V 正常 ,台达还是不靠谱啊?
38045
知道一点
文章数:22547
年度积分:2464
历史总积分:38045
品牌积分(台达):52
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2023/9/14 12:42:35
#6楼
以下是引用TBHHN2023/9/14 11:10:50的发言:
关电源重启也不行,电压24.6V 正常 ,台达还是不靠谱啊?
设备使用多久了?
没考虑是程序问题?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3953
TBHHN
文章数:247
年度积分:129
历史总积分:3953
品牌积分(台达):7
注册时间:2006/11/4
发站内信
发表于:2023/9/14 13:27:09
#7楼
回复 #6楼 知道一点
程序是我做的,设备使用了两年后出现的,有做和变频器通讯
18550
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1319
历史总积分:18550
品牌积分(台达):58
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2023/9/15 11:21:47
#8楼
以下是引用TBHHN2023/9/14 13:27:09的发言:
程序是我做的,设备使用了两年后出现的,有做和变频器通讯
你有没有用到X7点,实际观察看看是不是X7有信号后才会出现这个问题。如是,大概率是因为内部STOP那个特殊M1035莫名其妙的置1了。可以考虑程序加一段逻辑:
LD M1000
RST M1035
看能不能解决。
不然考虑更改X7接线到其他空余输入信号端;或者直接干脆换新的PLC。
[此贴子已经被作者于2023/9/15 14:54:08编辑过]
苦逼的奋斗者
8365
陈大围
文章数:738
年度积分:187
历史总积分:8365
品牌积分(台达):1
注册时间:2010/6/20
发站内信
发表于:2023/9/15 15:46:02
#9楼
PLC要换掉,我也遇到过这种情况