1219
yinxing21
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1219
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2023/4/2 19:33:25
#0楼
附件 IMG20230402192141.jpg

附件 IMG20230402192148.jpg

附件 IMG20230402192155.jpg

照搬书上的程序,但不运行计数,请同行指点下,谢谢!
此帖发自手机工控论坛
25273
ytleaderplc
文章数:10636
年度积分:1699
历史总积分:25273
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2023/4/2 20:55:13
#1楼
模式和接线要对应起来
PLC 文本显示器 触摸屏 变频 伺服 编程电缆 plc触摸屏编程 维修等
email:  ytleader@126.com
1219
yinxing21
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1219
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2023/4/3 9:04:30
#2楼
模式11,接i0.6啊,没错啊,我用光电开关,没接编码器,是这原因吗?能具体解释下吗?
[此贴子已经被作者于2023/4/3 9:05:28编辑过]
此帖发自手机工控论坛
139
635343688
文章数:63
年度积分:139
历史总积分:139
注册时间:2019/10/22
发站内信
发表于:2023/4/3 10:53:52
#3楼
I0.6输入要勾选脉冲捕捉
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2023/4/3 13:06:08
#4楼
我只看见了十种模式,你这11模式是啥呢?
附件 捕获.jpg
                 一切为了生活
1219
yinxing21
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1219
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2023/4/3 13:11:19
#5楼
以下是引用xuhuifox2023/4/3 13:06:08的发言:
我只看见了十种模式,你这11模式是啥呢?
附件 捕获.jpg
附件 IMG_20230403_131054.jpg
此帖发自手机工控论坛
14983
xuhuifox
文章数:2808
年度积分:930
历史总积分:14983
注册时间:2005/3/25
发站内信
发表于:2023/4/3 17:16:54
#6楼
以下是引用yinxing212023/4/3 13:11:19的发言:
以下是引用xuhuifox2023/4/3 13:06:08的发言:
我只看见了十种模式,你这11模式是啥呢?
附件 捕获.jpg
附件 IMG_20230403_131054.jpg
我的SMART版本是2.07,应该还是比较新的版本,帮助里面没有你这一段,你用的难道是隐藏功能!
                 一切为了生活
1219
yinxing21
文章数:58
年度积分:50
历史总积分:1219
注册时间:2005/2/16
发站内信
发表于:2023/4/3 18:36:41
#7楼
我是s7 200的第三方教程书,不是官方书籍
此帖发自手机工控论坛
12066
limassol
文章数:748
年度积分:936
历史总积分:12066
注册时间:2005/9/24
发站内信
发表于:2023/4/4 8:54:46
#8楼
模式11是正交计数,要接A、B相两个输入,用编码器
4242
YS-W
文章数:892
年度积分:1144
历史总积分:4242
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2023/4/4 11:00:18
#9楼
以下是引用yinxing212023/4/3 9:04:30的发言:
模式11,接i0.6啊,没错啊,我用光电开关,没接编码器,是这原因吗?能具体解释下吗?
[此贴子已经被作者于2023/4/3 9:05:28编辑过]
估计原因就是没接编码器,直接用光电开关的原因吧。