您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:18个,阅读:1283 [上一页] [1] [2] [下一页]
20514
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:393
历史总积分:20514
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2023/2/25 3:33:43
#10楼
楼主修改的思路没问题,可以不管其他,从最后的输出点往回反向找,修改一下。
只不过既然四个压差监测点还在,分布在不同位置,一旦压差超过2000,是不是就意味着局部堵塞啊,感觉你们领导的思路从工艺上讲是有问题的。(没见过具体设备,纯属猜测猜测)
6634
273708367
文章数:1055
年度积分:872
历史总积分:6634
注册时间:2012/5/13
发站内信
发表于:2023/2/27 10:16:41
#11楼
把以前条件写死,输出在你自己写一个就好了
50
963642041
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2023/2/27
发站内信
发表于:2023/2/27 13:34:01
#12楼
专业技术上稍微不通
4235
rockmusic
文章数:954
年度积分:232
历史总积分:4235
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2023/2/28 20:04:37
#13楼
4个仓室的压力值到PLC上,PLC的上位机是工控机,生产人员还想实时看到这4个压力值,屏蔽掉也不行。就想找到压力高报停机的那个程序位置,给我串个常开点,断开之前的连锁条件,自己再新加一个,但是就是找不到它写的那个连锁停机条件在那里
6649
lihua198199
文章数:678
年度积分:96
历史总积分:6649
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2023/3/1 9:47:49
#14楼
M25.6&M25.3动作后延时2S后触发Q0.5和M25.7动作
[此贴子已经被作者于2023/3/1 9:50:32编辑过]
6649
lihua198199
文章数:678
年度积分:96
历史总积分:6649
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2023/3/1 9:48:09
#15楼
附件 屏幕截图 2023-03-01 094554.jpg
4235
rockmusic
文章数:954
年度积分:232
历史总积分:4235
注册时间:2009/8/4
发站内信
发表于:2023/3/2 19:17:40
#16楼
回复 #15楼 lihua198199
这个程序我看到了,但是我想找压差高停Q0.5的程序,我顺着网上找这2个M位,也是很多东西,不知道连锁是管停机的
6649
lihua198199
文章数:678
年度积分:96
历史总积分:6649
注册时间:2012/10/5
发站内信
发表于:2023/3/8 11:30:10
#17楼
回复 #16楼 rockmusic
可以在线论证,自己设置压力高报值,使其停Q0.5,过程中看M25.3和M25.6的导通情况
-327
dingjm
文章数:65
年度积分:-327
历史总积分:-327
注册时间:2023/2/1
发站内信
发表于:2023/3/8 13:41:50
#18楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005