之前变频器下口线没有线序,这次台达变频下口线序变了,怎么转向也随之变了?
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2023/2/19 5:58:57
#1楼
相序改变,电机肯定旋转方向改变。
此帖发自手机工控论坛
21252
kazefsh
文章数:7213
年度积分:1227
历史总积分:21252
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2023/2/19 7:28:59
#2楼
输出是有相序的,换线序当然会反转
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2023/2/19 8:31:40
#3楼
输入随便接,输出反了就调换任二根线就行了;
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2023/2/19 10:38:12
#4楼
变频器是三相交流整流成直流,然后直流再变三相交流,所以输入端不讲究相序,输出端要注意。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
20504
fireray
文章数:3648
年度积分:1197
历史总积分:20504
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2023/2/19 11:26:47
#5楼
不想调线序,就找相应换向的参数,也能改变方向。
12456
蛇会大学
文章数:4613
年度积分:782
历史总积分:12456
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2023/2/19 15:10:13
#6楼
方向不对你就调调线,我经常遇到的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
18715
aaxin2008
文章数:4984
年度积分:983
历史总积分:18715
注册时间:2007/1/8
发站内信
发表于:2023/2/19 19:27:13
#7楼
以下是引用YXBK2023/2/19 10:38:12的发言:
变频器是三相交流整流成直流,然后直流再变三相交流,所以输入端不讲究相序,输出端要注意。
对,就和您说的情况一样。记得有一次怎么倒相序也不管用。
此帖发自手机工控论坛
 一花一世界,一佛一如来
5014
pdthtzb
文章数:453
年度积分:788
历史总积分:5014
注册时间:2010/5/25
发站内信
发表于:2023/2/20 8:41:14
#8楼
变频器输入没有相序之分随便接,输出改变相序可以改变电机转向,也可以通过变频器启动端子改变转向。
  田丰自动化
4150
678806
文章数:372
年度积分:1263
历史总积分:4150
注册时间:2021/10/21
发站内信
发表于:2023/2/20 10:50:55
#9楼
输出肯定有相序的,输入可以不用管相序