例如A和B二个开关电源都是24V,将A的负接到B的正,那是不是A的正和B的负就是48V?即当一个48V的开关电源使用?
4783
jniy
文章数:235
年度积分:993
历史总积分:4783
注册时间:2015/1/1
发站内信
发表于:2022/11/28 21:36:48
#1楼
这么两个电源串起来又占地方  又是各自的稳压环路  还不如买一个48V输出的电源  没这么试过
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/11/28 21:51:15
#2楼
可以啊,了解下双电源 也就是正 0 负 常用于对称电路  像功放电路 运放电路
此帖发自手机工控论坛
12149
YOUFG
文章数:204
年度积分:629
历史总积分:12149
注册时间:2006/11/14
发站内信
发表于:2022/11/28 22:50:59
#3楼
和电动车电瓶串联一样的。
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/11/29 7:49:57
#4楼
大家一起学习
9663
1326893350
文章数:996
年度积分:1046
历史总积分:9663
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/11/29 9:04:23
#5楼
完全可以使用,我应急使用过,但是不能高于其中一个额定使用电流。
森林之王
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/11/29 10:08:26
#6楼
可以,2个功率一样就总功率相加,不一样就小的那个X2;只不过这多是应急时用一下,成本比一个48V的要高,2个又占空间,可靠性也比单个的要差;
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/11/29 10:47:58
#7楼
有的设备需要正负供电的就这样搞,比如激光打标上用的振镜电源,当然现在买一个也有正负供电的,这个体积小,维护方便点…
此帖发自手机工控论坛
5665
truezhang
文章数:938
年度积分:287
历史总积分:5665
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2022/11/29 11:41:25
#8楼
谢谢各位解答,如果是不同厂家的开关电源也能这样串联使用吗?不知道除了电压参数还有什么会影响到串联?实际中也没打算这样用,就是好奇
4242
YS-W
文章数:892
年度积分:1144
历史总积分:4242
注册时间:2003/11/5
发站内信
发表于:2022/11/29 12:00:05
#9楼
在日本老式曲线磨上见过这样使用