您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:18个,阅读:1144 [上一页] [1] [2] [下一页]
3943
宅男技术控
文章数:515
年度积分:865
历史总积分:3943
注册时间:2017/2/4
发站内信
发表于:2022/11/9 14:46:11
#0楼
一台日标设备:組立自動機

主电路图:
附件 2022-11-09_143806.jpg

总电路线径用表:
附件 2022-11-09_143815.jpg

查度娘:日标0.75sq,相当于AWG18线标
附件 2022-11-09_144923.jpg

AWG换算为国标是:1平方。
附件 2022-11-09_145159.jpg
[此贴子已经被作者于2022/11/14 10:06:29编辑过]
19263
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1093
历史总积分:19263
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2022/11/9 14:58:28
#1楼
是不是sq单位不同?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
19162
1053370790
文章数:4394
年度积分:1225
历史总积分:19162
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2022/11/9 17:04:19
#2楼
机器实际上使用多大电线?
10373
Tivian
文章数:2453
年度积分:1549
历史总积分:10373
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/11/9 19:11:29
#3楼
真50A 380V电压那么线径都不够用,更别说200V了 要么单位标错了
42334
YXBK 版主
文章数:19448
年度积分:2748
历史总积分:42334
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/11/9 20:56:18
#4楼
应该是数字写错了吧。
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
20513
fireray
文章数:3648
年度积分:1206
历史总积分:20513
注册时间:2009/7/29
发站内信
发表于:2022/11/9 22:37:33
#5楼
查了一下,这个断路器是额定电压220伏的,那么220*50是1.1KW。那么一平线就是合格的。
此帖发自手机工控论坛
19831
hpqian
文章数:4211
年度积分:1015
历史总积分:19831
注册时间:2005/3/31
发站内信
发表于:2022/11/10 6:44:56
#6楼
你这个表对不对呢?感觉后面截流不怎么对呢???
一切都在努力中!!
10373
Tivian
文章数:2453
年度积分:1549
历史总积分:10373
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/11/10 7:30:40
#7楼
以下是引用fireray2022/11/9 22:37:33的发言:
查了一下,这个断路器是额定电压220伏的,那么220*50是1.1KW。那么一平线就是合格的。
220*50=11000 11kw吗
此帖发自手机工控论坛
50
逆流YK0I
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/4
发站内信
发表于:2022/11/10 7:48:24
#8楼
回复 #5楼 fireray
体育老师说: 不是我教的。
50
逆流YK0I
文章数:34
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/5/4
发站内信
发表于:2022/11/10 7:54:40
#9楼
是不是7.5写成了0.75?

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报