您现在所在的是:

变频器维修

回帖:28个,阅读:1076 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
9669
1326893350
文章数:996
年度积分:1052
历史总积分:9669
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/10/29 10:20:19
#20楼
附件 微信图片_20221029101751.jpg

附件 微信图片_20221029101801.jpg
森林之王
10370
Tivian
文章数:2453
年度积分:1546
历史总积分:10370
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/10/29 10:23:38
#21楼
有始有终,赞一个
9669
1326893350
文章数:996
年度积分:1052
历史总积分:9669
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/10/29 10:38:37
#22楼
二种型号都能代换,测量静态7脚输出电压是2.51V,这种变频器比较特殊,变频器输出端子有三个风机接线口,三相电源→三个24V信号继电器→风机,风机控制→主板→光耦→开关放大管子→三只24V信号继电器→风机启动或者停止。感谢楼上大师们!现在完美结帖!
森林之王
9669
1326893350
文章数:996
年度积分:1052
历史总积分:9669
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/10/29 10:41:38
#23楼
回复 #21楼 Tivian
谢谢!表情表情
森林之王
5116
893361683
文章数:407
年度积分:134
历史总积分:5116
注册时间:2013/4/19
发站内信
发表于:2022/10/29 14:47:11
#24楼
6脚切了?
此帖发自手机工控论坛
9669
1326893350
文章数:996
年度积分:1052
历史总积分:9669
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/10/29 15:45:20
#25楼
回复 #24楼 893361683
是的!断开了,或者与5脚接一个1000P电容也可以,你可以从网上下载资料看一下,资料里有介绍。
森林之王
9669
1326893350
文章数:996
年度积分:1052
历史总积分:9669
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/10/29 15:52:01
#26楼
附件 微信图片_20221029155208.jpg

附件 微信图片_202210291552081.jpg
森林之王
2773
guyou001
文章数:192
年度积分:124
历史总积分:2773
注册时间:2010/4/9
发站内信
发表于:2022/10/31 10:40:29
#27楼
有始有终,好贴专用章盖上。。。。
而立之年已过,难道还不知道努力么?
9669
1326893350
文章数:996
年度积分:1052
历史总积分:9669
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2022/10/31 11:03:07
#28楼
回复 #27楼 guyou001
谢谢!表情表情
森林之王