#0楼
  昨晚,公司一台自动压纹机突然断电,接到电话后本以为是一个小事,便立即过去。过去观察才知道,主电源都正常,只是控制系统没有供电电源,一些柜内仪表屏幕光线暗淡,不能正常显示。我想这应该是开关电源出现问题了。找来万能表一检查,输入电源没有问题,输出没有24VDC,开关电源指示灯不亮。初步判定开关电源坏了,找来一个开关电源,安装上故障依然,甚至仪表一点显示都没有了。判定该开关是坏的,库房又没有新的,只得重新装上再次检测输出电源只有3伏,脱开负载再检查输出电源,输出电压正常,开关电源指示灯也正常。可以肯定是控制线短路或光电开关或接近开关坏。十多年的设备,这一下查起来就麻烦了,逐一检查清理电线,这一搞就是3个多小时,均没有发现可疑问题,当时都有些蒙了,问题到底在哪里?
  再次询问操作人员,他说他去盘车后就出现这个现象。回头重找盘车处,还是没有发现,可就在绝望时,机修在无意中拉了一下开车喇叭,柜内电源立即恢复正常。这是一个被忽略的地方,这个喇叭和线都是固定的,线也在明处,检查线路时也没有太在意,结果问题就在此处。找到剥开喇叭接线头,确实短路了,应该是操作工盘车时拉掉短路了。
  耗了4小时终于找到故障点,既开心也郁闷无语。搞技术就是这样,不要忽略任何一个点,否则会让你郁闷万分的。
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/10/13 12:16:21
#1楼
好好学习断开法 断开哪路可以了 就直接查这一路 还有 判定开关电源正常与否 得断开外围输出
[此贴子已经被作者于2022/10/13 12:46:01编辑过]
此帖发自手机工控论坛
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2022/10/13 12:40:55
#2楼
难道不接保险?各种设备不设独立保险?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3561
伟业机电学院
文章数:751
年度积分:71
历史总积分:3561
注册时间:2018/2/26
发站内信
发表于:2022/10/13 13:59:51
#3楼
万用表是个好东西
此帖发自手机工控论坛
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/10/13 14:41:19
#4楼
文章描述前半段看,就是没经验~先查电源是否正常
1楼方法好好学习一下
快乐 幸福 自由 比什么都重要
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/10/13 14:45:41
#5楼
以下是引用pqsh2022/10/13 12:40:55的发言:
难道不接保险?各种设备不设独立保险?
开关电源选的好不用保险,除非装n个保险,否则也难整
接线电路做的好,分区分段排查也不难
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21620
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1244
历史总积分:21620
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2022/10/13 16:40:31
#6楼
这个要看现场实际情况了,有时逐路断开分析,最后发现短路的地方很明显(比如撞坏了,被挤压了等)有时候找了半天发现还得重新分路找。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
26798
woshigoutou
文章数:12178
年度积分:1173
历史总积分:26798
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/10/13 16:50:50
#7楼
我上次的短路,现场一振动就短路,更不好查。
此帖发自手机工控论坛
10596
heshilih
文章数:1060
年度积分:903
历史总积分:10596
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2022/10/13 17:57:50
#8楼
回复 #1楼 Tivian
这个问题最大的是  没有图纸没有保护保险,一大堆线一拆就怕麻烦更大
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/10/13 20:00:47
#9楼
开关电源没有输出电压,一般都要先拆了输出线再测量一次,负载有短路开关电源输出就会保护了…