您现在所在的是:

电工技术

回帖:14个,阅读:914 [上一页] [1] [2] [下一页]
62
水墨亦成画
文章数:26
年度积分:62
历史总积分:62
注册时间:2022/1/20
发站内信
发表于:2022/8/31 9:23:04
#0楼
附件 QQ截图20220831092234.jpg
[此贴子已经被jint于2022/9/1 9:58:44编辑过]
39445
知道一点
文章数:23188
年度积分:1137
历史总积分:39445
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/8/31 9:31:55
#1楼
如果说不可以,你就没活干了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
44127
YXBK 版主
文章数:20217
年度积分:1506
历史总积分:44127
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/8/31 9:42:41
#2楼
4P空开换成4P漏保就好了
大家一起学习
11583
Tivian
文章数:2831
年度积分:1065
历史总积分:11583
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/8/31 12:08:14
#3楼
感觉中间的3p漏保是多余的  越级跳闸先核对开关的额定值对不对 再换开关试试
此帖发自手机工控论坛
9271
chengzheng
文章数:1757
年度积分:639
历史总积分:9271
注册时间:2006/7/24
发站内信
发表于:2022/8/31 12:34:49
#4楼
我觉得可以
18587
qq2994216177
文章数:5370
年度积分:239
历史总积分:18587
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/8/31 13:37:42
#5楼
如果第二个是3P+N的漏保工作原理上来说没有问题,但一般中间那个漏保就不用了…
[此贴子已经被作者于2022/9/1 16:14:28编辑过]
此帖发自手机工控论坛
27307
woshigoutou
文章数:12328
年度积分:477
历史总积分:27307
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/8/31 13:48:04
#6楼
可以。手工画的都这么好看。
此帖发自手机工控论坛
16271
ehszcs
文章数:1337
年度积分:537
历史总积分:16271
注册时间:2008/12/10
发站内信
发表于:2022/8/31 15:47:58
#7楼
3P漏保好像只能接三相电机,如果取一根火线和一根外接零线带220负载就会跳闸
学c,c++,c++buider。
18832
老兔子
文章数:2510
年度积分:750
历史总积分:18832
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2022/8/31 19:52:38
#8楼
以下是引用chengzheng2022/8/31 12:34:49的发言:
我觉得可以


附件 01.jpg
18832
老兔子
文章数:2510
年度积分:750
历史总积分:18832
注册时间:2008/2/11
发站内信
2018论坛解答高手
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2022/8/31 19:56:07
#9楼
以下是引用YXBK2022/8/31 9:42:41的发言:
4P空开换成4P漏保就好了

不行的,他跳的是第二个3P漏保,应该将3P漏保换成4P漏保,而4P空开不要。

除非他的3P漏保是3P+N的。
[此贴子已经被作者于2022/8/31 19:58:52编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006