960
ghbghb
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2005/9/10
发站内信
发表于:2005/9/10 21:40:00
#0楼
我管的一条10kv线路长期线损据高不下,共有变压器18台,供电量每月都在15万度左右,线损在7-----8.5%之间徘徊。现在我是每月挨罚,怀疑有盗电器,但没有什么好的办法,请各路高人指点,另外,如有盗电器如何能发现?
如解决问题定谢!ghb661117001@126.com
1449
sys1954
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1449
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2005/9/11 8:38:00
#1楼
1.各计量表要加铅封,定时校验
2.加装高配高量,观察各路损耗,确定盗电用户.
3.现场量电压变不能让人做手脚(拔表计熔丝等)
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
960
ghbghb
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:960
注册时间:2005/9/10
发站内信
发表于:2005/9/11 16:04:00
#2楼
表及互感器都轮换过了,一次是在03年11月,这次是在上月。倍率也没错的。

铅封没人动过,那会太明显了。
1449
sys1954
文章数:225
年度积分:50
历史总积分:1449
注册时间:2005/9/1
发站内信
发表于:2005/9/11 16:40:00
#3楼
能否在供电计量(输入)和用户计量(分路)处各装一套表计,比较各路损耗,看问题在哪一路!
 活到老 学到老 不求有功 但求无过
12262
hty.czh
文章数:2377
年度积分:131
历史总积分:12262
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2005/9/11 17:30:00
#4楼
没想到管电的也有头疼的时候啊!我知道的一点情况是一般大点的偷电用户多有内应或做指导或通知检查时间等,还有就是表的问题,我有个朋友的ic卡电表用两年了,没有一次充值,早几天空开跳了,还以为是被电业局发现而断了电,紧张的不行。
1061
电盲
文章数:54
年度积分:50
历史总积分:1061
注册时间:2005/9/4
发站内信
发表于:2005/9/11 23:09:00
#5楼
装无功表了吗?
4616
firedphoenix
文章数:1318
年度积分:50
历史总积分:4616
注册时间:2004/3/13
发站内信
我秀我做2014
发表于:2005/9/12 10:39:00
#6楼
线损一般多少是合理范围?
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
————————
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
4161
zzyog
文章数:841
年度积分:77
历史总积分:4161
注册时间:2004/9/10
发站内信
发表于:2005/9/12 17:28:00
#7楼
低压总柜安装对比表
每次抄总表和对比表
两者相差过大就可能有问题
18台变压器没有才用15万度?太少了。是在农村?高压距离过长。
变压器铜铁损怎么样?
970
mo165
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2005/5/10
发站内信
发表于:2005/9/12 18:50:00
#8楼
是用的什么变压器啊?有没有高压电容补偿器啊?下面有没有带高压电机啊?
970
mo165
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:970
注册时间:2005/5/10
发站内信
发表于:2005/9/12 18:50:00
#9楼
是用的什么变压器啊?有没有高压电容补偿器啊?下面有没有带高压电机啊?