返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
施耐德电气论坛
工控论坛首页
→
施耐德电气变频器论坛
→ 浏览主题:
施耐德变频器的接线端口问题
回帖:
12
个,阅读:
1934
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
施耐德变频器的接线端口问题
收藏
分享到
1573
ghq1818
文章数:
219
年度积分:
71
历史总积分:
1573
品牌积分(施耐德):
155
作者的所有帖子(219)
注册时间:
2011/10/1
发站内信
发表于:2022/3/31 9:46:57
#0楼
问下各位大神这是施耐德的变频器,我知道r1ar1br1c是一组继电器,但是有什么用处呢?外部自己加个中间继电器不香吗?这里接常开一般是控制什么呢?下方的com和li1是正转的信号控制吧,上方是电位器控制,有点迷茫,求指点谢谢
【方案】
菱机妙用 | 伺服系统 Motorizer齿轮齿条模块选型及线性伺服选型介绍
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
42328
YXBK
版主
文章数:
19445
年度积分:
2742
历史总积分:
42328
品牌积分(施耐德):
274
作者的所有帖子(19445)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/3/31 10:19:15
#1楼
我知道r1ar1br1c是一组继电器,但是有什么用处呢?
可以输出一些信号,比如变频器有故障了,给出一个信号。
外部自己加个中间继电器不香吗?
变频器设计有了直接使用岂不是不更香。
这里接常开一般是控制什么呢?
可以给信号PLC,也可以接个报警灯。
大家一起学习
【方案】
CNC | 了解系统画面对应的PLC接口
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
12465
蛇会大学
文章数:
4619
年度积分:
791
历史总积分:
12465
品牌积分(施耐德):
25
作者的所有帖子(4619)
注册时间:
2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/31 10:41:20
#2楼
r1ar1br1c里面本来就是个继电器,另外再接一个继电器就太臭了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
【方案】
WITLINE-EBOX-4G远程控制器在印刷机械行业上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
85326
ZCMY
版主
文章数:
47405
年度积分:
1385
历史总积分:
85326
品牌积分(施耐德):
180
作者的所有帖子(47405)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/3/31 10:54:09
#3楼
一个继电器输出,功能可以通过参数设定,比如故障报警、频率到达等;
【方案】
华北工控:电力巡检走向“智能”,电力巡检机器人前景广阔!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2680
janrainy
文章数:
557
年度积分:
423
历史总积分:
2680
品牌积分(施耐德):
25
作者的所有帖子(557)
注册时间:
2020/5/30
发站内信
发表于:2022/3/31 12:54:05
#4楼
他这一组继电器是神仙继电器,会天罡三十六变呢?你的一组继电器有这个本事?至于怎么用怎么变,自己去看秘籍吧,太多了说不清。
【方案】
EtherCAT 端子模块内集成高精度电网分析功能
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
26803
woshigoutou
文章数:
12180
年度积分:
1178
历史总积分:
26803
品牌积分(施耐德):
110
作者的所有帖子(12180)
注册时间:
2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/3/31 14:50:25
#5楼
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19159
产品体验中心会员
1053370790
文章数:
4394
年度积分:
1222
历史总积分:
19159
品牌积分(施耐德):
4
作者的所有帖子(4394)
注册时间:
2012/9/7
发站内信
发表于:2022/3/31 16:50:45
#6楼
以下是引用
woshigoutou
在
2022/3/31 14:50:25
的发言:
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
看接什么样的信号,报警信号或运行信号就没必要加继电器。
【方案】
TwinCAT 3 软件助力半导体设备的国产化
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10370
Tivian
文章数:
2453
年度积分:
1546
历史总积分:
10370
品牌积分(施耐德):
52
作者的所有帖子(2453)
注册时间:
2006/5/21
发站内信
发表于:2022/3/31 20:47:10
#7楼
常开常闭,可 以反馈给PLC用
【方案】
加拿大消防员的救援“助手”——FLIR K系列消防用热像仪!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
26500
goldage
文章数:
15081
年度积分:
2002
历史总积分:
26500
品牌积分(施耐德):
268
作者的所有帖子(15081)
注册时间:
2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/3/31 20:59:40
#8楼
就一输出继电器,能有多复杂啊
【方案】
台达运动控制系统在意大利CNC玻璃切割机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
26803
woshigoutou
文章数:
12180
年度积分:
1178
历史总积分:
26803
品牌积分(施耐德):
110
作者的所有帖子(12180)
注册时间:
2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/4/1 12:42:46
#9楼
以下是引用
1053370790
在
2022/3/31 16:50:45
的发言:
以下是引用
woshigoutou
在
2022/3/31 14:50:25
的发言:
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
看接什么样的信号,报警信号或运行信号就没必要加继电器。
是的。带接触器就要考虑考虑了。
此帖发自手机工控论坛
【方案】
CHV电梯应用方案
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]变频器维修从入门到精通
•
[视频课程]变频器PID功能精讲
•
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
•
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
•
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
•
[视频课程]PID控制规律及其应用
•
[视频课程]模拟量控制基础知识
•
[视频课程]0基础玩转变频器
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
93.6006