您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:12个,阅读:1934 [上一页] [1] [2] [下一页]
1573
ghq1818
文章数:219
年度积分:71
历史总积分:1573
品牌积分(施耐德):155
注册时间:2011/10/1
发站内信
发表于:2022/3/31 9:46:57
#0楼
问下各位大神这是施耐德的变频器,我知道r1ar1br1c是一组继电器,但是有什么用处呢?外部自己加个中间继电器不香吗?这里接常开一般是控制什么呢?下方的com和li1是正转的信号控制吧,上方是电位器控制,有点迷茫,求指点谢谢

附件 731a34a85edf8db1283901b04c23dd54574e744d.jpg



42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/3/31 10:19:15
#1楼
我知道r1ar1br1c是一组继电器,但是有什么用处呢?

可以输出一些信号,比如变频器有故障了,给出一个信号。




外部自己加个中间继电器不香吗?

变频器设计有了直接使用岂不是不更香。




这里接常开一般是控制什么呢?

可以给信号PLC,也可以接个报警灯。
大家一起学习
12465
蛇会大学
文章数:4619
年度积分:791
历史总积分:12465
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/31 10:41:20
#2楼
r1ar1br1c里面本来就是个继电器,另外再接一个继电器就太臭了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/3/31 10:54:09
#3楼
一个继电器输出,功能可以通过参数设定,比如故障报警、频率到达等;
2680
janrainy
文章数:557
年度积分:423
历史总积分:2680
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2022/3/31 12:54:05
#4楼
他这一组继电器是神仙继电器,会天罡三十六变呢?你的一组继电器有这个本事?至于怎么用怎么变,自己去看秘籍吧,太多了说不清。
26803
woshigoutou
文章数:12180
年度积分:1178
历史总积分:26803
品牌积分(施耐德):110
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/3/31 14:50:25
#5楼
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
此帖发自手机工控论坛
19159
1053370790
文章数:4394
年度积分:1222
历史总积分:19159
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2022/3/31 16:50:45
#6楼
以下是引用woshigoutou2022/3/31 14:50:25的发言:
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
看接什么样的信号,报警信号或运行信号就没必要加继电器。
10370
Tivian
文章数:2453
年度积分:1546
历史总积分:10370
品牌积分(施耐德):52
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/3/31 20:47:10
#7楼
常开常闭,可 以反馈给PLC用
26500
goldage
文章数:15081
年度积分:2002
历史总积分:26500
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/3/31 20:59:40
#8楼
就一输出继电器,能有多复杂啊
26803
woshigoutou
文章数:12180
年度积分:1178
历史总积分:26803
品牌积分(施耐德):110
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/4/1 12:42:46
#9楼
以下是引用10533707902022/3/31 16:50:45的发言:
以下是引用woshigoutou2022/3/31 14:50:25的发言:
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
看接什么样的信号,报警信号或运行信号就没必要加继电器。
是的。带接触器就要考虑考虑了。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006