您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:12个,阅读:2368 [上一页] [1] [2] [下一页]
1694
ghq1818
文章数:221
年度积分:50
历史总积分:1694
品牌积分(施耐德):155
注册时间:2011/10/1
发站内信
发表于:2022/3/31 9:46:57
#0楼
问下各位大神这是施耐德的变频器,我知道r1ar1br1c是一组继电器,但是有什么用处呢?外部自己加个中间继电器不香吗?这里接常开一般是控制什么呢?下方的com和li1是正转的信号控制吧,上方是电位器控制,有点迷茫,求指点谢谢

附件 731a34a85edf8db1283901b04c23dd54574e744d.jpg



45179
YXBK 版主
文章数:20760
年度积分:107
历史总积分:45179
品牌积分(施耐德):275
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/3/31 10:19:15
#1楼
我知道r1ar1br1c是一组继电器,但是有什么用处呢?

可以输出一些信号,比如变频器有故障了,给出一个信号。




外部自己加个中间继电器不香吗?

变频器设计有了直接使用岂不是不更香。




这里接常开一般是控制什么呢?

可以给信号PLC,也可以接个报警灯。
大家一起学习
13379
蛇会大学
文章数:4845
年度积分:56
历史总积分:13379
品牌积分(施耐德):26
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2022/3/31 10:41:20
#2楼
r1ar1br1c里面本来就是个继电器,另外再接一个继电器就太臭了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
86874
ZCMY 版主
文章数:47697
年度积分:81
历史总积分:86874
品牌积分(施耐德):183
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/3/31 10:54:09
#3楼
一个继电器输出,功能可以通过参数设定,比如故障报警、频率到达等;
2780
janrainy
文章数:557
年度积分:50
历史总积分:2780
品牌积分(施耐德):25
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2022/3/31 12:54:05
#4楼
他这一组继电器是神仙继电器,会天罡三十六变呢?你的一组继电器有这个本事?至于怎么用怎么变,自己去看秘籍吧,太多了说不清。
27374
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:50
历史总积分:27374
品牌积分(施耐德):110
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/3/31 14:50:25
#5楼
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
此帖发自手机工控论坛
20459
1053370790
文章数:4527
年度积分:84
历史总积分:20459
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2022/3/31 16:50:45
#6楼
以下是引用woshigoutou2022/3/31 14:50:25的发言:
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
看接什么样的信号,报警信号或运行信号就没必要加继电器。
12292
Tivian
文章数:3020
年度积分:78
历史总积分:12292
品牌积分(施耐德):56
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/3/31 20:47:10
#7楼
常开常闭,可 以反馈给PLC用
28575
goldage
文章数:15862
年度积分:93
历史总积分:28575
品牌积分(施耐德):270
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/3/31 20:59:40
#8楼
就一输出继电器,能有多复杂啊
27374
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:50
历史总积分:27374
品牌积分(施耐德):110
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2022/4/1 12:42:46
#9楼
以下是引用10533707902022/3/31 16:50:45的发言:
以下是引用woshigoutou2022/3/31 14:50:25的发言:
我建议你最好加继电器。如果使用他的R12点直接带接触器,它那个点有烧毁的几率。我们这已经发生很多次了,现在都改成带继电器,然后再带接触器。
看接什么样的信号,报警信号或运行信号就没必要加继电器。
是的。带接触器就要考虑考虑了。
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005