您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:746 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

CP1H位置控制

62
亦水风涵
文章数:21
年度积分:62
历史总积分:62
注册时间:2022/1/5
发站内信
发表于:2022/2/12 23:19:52
#0楼
CP1H+NC213模块,0#,2#,3#都正常的使用,唯独1#定位停不了。ACC+INI指令正反转都是正常的,有谁知道什么原因?
附件 3344.jpg



2525
55366318
文章数:701
年度积分:61
历史总积分:2525
注册时间:2013/5/24
发站内信
发表于:2022/2/13 9:27:32
#1楼
帮顶起来,共同学习
此帖发自手机工控论坛
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/2/13 10:28:44
#2楼
以下是引用亦水风涵2022/2/12 23:19:52的发言:
CP1H+NC213模块,0#,2#,3#都正常的使用,唯独1#定位停不了。ACC+INI指令正反转都是正常的,有谁知道什么原因?
附件 3344.jpg



你用这段程序能控制NC213?
0#,2#,3#乃至1#指的什么?单元号还是端口号?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
62
亦水风涵
文章数:21
年度积分:62
历史总积分:62
注册时间:2022/1/5
发站内信
发表于:2022/2/13 20:44:41
#3楼
谢谢楼上!端口号,就是其它3个轴都可以正常走定位,1#端口启动按钮W4.09按一下就一直转不能停的意思
62
亦水风涵
文章数:21
年度积分:62
历史总积分:62
注册时间:2022/1/5
发站内信
发表于:2022/2/13 20:48:10
#4楼
NC213第五个轴扩展,设置里面参数没有任何修改
附件 4455.jpg
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/2/14 14:02:13
#5楼
你可以将1#与0#电机接线对调,看不停机现象是否转移,由此得出分界查出问题所在。

nc213的设置不在“设置”里

附件 image.jpg
在这里设置
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3415
13801509984
文章数:293
年度积分:113
历史总积分:3415
注册时间:2014/9/20
发站内信
发表于:2022/2/14 14:48:48
#6楼
NC213的参数设置在另外一个CX-Position里面设置
62
亦水风涵
文章数:21
年度积分:62
历史总积分:62
注册时间:2022/1/5
发站内信
发表于:2022/2/14 23:17:21
#7楼
谢谢楼上,问题解决了。旧的PLC可能是设置里面参数出错了,设置 打钩重新下一次程序好了
2762
sxjice545
文章数:540
年度积分:57
历史总积分:2762
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2022/2/15 8:48:44
#8楼
先定位问题吧,看看是否是端口不正常
再看看其他的
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2022/2/15 9:27:54
#9楼
既然怀疑旧的PLC是设置可能出了问题,那就坐一下,新旧对比,一是自己长经验,二是观众也学到点
快乐 幸福 自由 比什么都重要