1684
xiaowuyong3534
文章数:306
年度积分:55
历史总积分:1684
品牌积分(施耐德):159
注册时间:2010/12/26
发站内信
发表于:2022/1/5 11:23:23
#0楼
有一功率为220KW的施耐得软启动器,现拖动一个0.8KW的电动机,但一开机即显示缺相故障,请问是功率不匹配还是软启动器有问题?
9411
yzl1981000
文章数:1532
年度积分:128
历史总积分:9411
品牌积分(施耐德):5
注册时间:2006/1/19
发站内信
2017国庆活动(三)
发表于:2022/1/5 11:58:44
#1楼
0.8KW的电机要用220KW的软启?
10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
品牌积分(施耐德):52
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2022/1/5 13:36:26
#2楼
电流都检测不到,当然要报故障了   0.8kw还用什么软启?
85318
ZCMY 版主
文章数:47403
年度积分:1377
历史总积分:85318
品牌积分(施耐德):180
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2022/1/5 13:48:59
#3楼
功率差几百倍;80KW电机还差不多;
5478
yecao2003
文章数:1385
年度积分:316
历史总积分:5478
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2022/1/5 15:20:14
#4楼
0.8kw直接启动就完了。
10153
yutianhe95
文章数:3369
年度积分:488
历史总积分:10153
品牌积分(施耐德):414
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2022/1/5 15:42:07
#5楼
直接启动不就完了,不可以的,小电机测试未必都能过关,更何况你实际去用。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
2506
yqyyqy 版主
文章数:255
年度积分:50
历史总积分:2506
品牌积分(施耐德):115
注册时间:2006/10/18
发站内信
发表于:2022/1/5 17:12:56
#6楼
我曾经用7.5kw的驱动500W的电机,电机转动,但显示电流为0.
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2022/1/5 21:21:58
#7楼
估计你是要测试这个启动机吧,不接电机时候上电显示什么?
42315
YXBK 版主
文章数:19441
年度积分:2729
历史总积分:42315
品牌积分(施耐德):274
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2022/1/6 9:13:35
#8楼
应该是80KW吧
大家一起学习
3565
爱在路上fiHk
文章数:123
年度积分:50
历史总积分:3565
品牌积分(施耐德):4
注册时间:2016/9/26
发站内信
发表于:2022/1/11 9:23:13
#9楼
参数里面有个小电机模式