您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:16个,阅读:1986 [上一页] [1] [2] [下一页]
26506
goldage
文章数:15084
年度积分:2008
历史总积分:26506
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/12/29 20:58:20
#10楼
如果系统正常的话,变频器两个就算设置相同的地址也不会慢,不排除你的接线是有问题的
841
feidongdq
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:841
注册时间:2012/4/13
发站内信
发表于:2021/12/29 21:50:20
#11楼
伤透了脑子哦, 今天把变频器换成另一个品牌,就好了!!真是奇怪!!
1518
设备电工
文章数:310
年度积分:115
历史总积分:1518
注册时间:2017/2/25
发站内信
发表于:2021/12/30 8:23:56
#12楼
能说牌子吗?这事情我遇到多了。
50
outliers
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2021/12/30 8:38:39
#13楼
多个从站可能导致,终端电阻不匹配。
841
feidongdq
文章数:20
年度积分:53
历史总积分:841
注册时间:2012/4/13
发站内信
发表于:2021/12/30 12:28:27
#14楼
就两个变频器 ,距离不到1m,就没有带终端电阻
50
outliers
文章数:135
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/10/14
发站内信
发表于:2021/12/30 13:01:25
#15楼
回复 #14楼 feidongdq
你直接买一个485中继器,一分二
26506
goldage
文章数:15084
年度积分:2008
历史总积分:26506
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/12/30 21:34:16
#16楼
回复 #14楼 feidongdq
终端电阻的安装是必须的,这个只要你超过一个分站就要,你甚至可以把那小电阻直接并接在PLC端

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003