无功补偿电力电容器老是被烧毁.请各位老师分析原因及解决问题的办法.先谢了!
1531
长风
文章数:230
年度积分:50
历史总积分:1531
注册时间:2005/8/17
发站内信
发表于:2005/9/7 19:21:00
#1楼
怎么使用的呵.是不是超额定电压了.
1317
胖子中的胖子
文章数:142
年度积分:50
历史总积分:1317
注册时间:2004/6/18
发站内信
发表于:2005/9/7 21:11:00
#2楼
是不是你调无功,调的太厉害,过负荷了?
温故而知新,..........
1224
icaniok
文章数:104
年度积分:50
历史总积分:1224
注册时间:2005/8/28
发站内信
发表于:2005/9/7 21:20:00
#3楼
你该考虑的是:
1、你的主要用电设备是什么?会不会有谐波产生?
2、电容的耐压是多少?
940
再喝我会醉
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:940
注册时间:2005/8/8
发站内信
发表于:2005/9/7 21:58:00
#4楼
缺电抗器吧
1316
jinpin
文章数:124
年度积分:53
历史总积分:1316
注册时间:2005/4/12
发站内信
发表于:2005/9/9 12:35:00
#5楼
4楼说的对
1121
john1942
文章数:70
年度积分:50
历史总积分:1121
注册时间:2005/4/27
发站内信
发表于:2005/9/9 16:47:00
#6楼
赞成4楼的观点
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
注册时间:2005/9/16
发站内信
发表于:2005/9/16 14:17:00
#7楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
996
he3300
文章数:9
年度积分:50
历史总积分:996
注册时间:2005/8/25
发站内信
发表于:2005/9/19 10:05:00
#8楼
是不是你过补偿了而导致电压升高烧了电容器?你要先确定发现烧了的时候的功率因数是超前还是滞后
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2005/9/22 15:16:00
#9楼
除了楼上几个原因检查,补偿柜的控制程序,以及你的设置参数
日本人说中日友好,中国人民笑了:你丫骗谁呢?
日本人说自己爱和平,亚洲人民笑了:说的是人话吗?
日本人说自己要维护世界和平,美国人民笑了:问你大爷没?
日本人说自己是人,全世界的狗都叫了:兄弟,做狗要厚道,不能忘本!
欢迎访问我的博客http://blog.gkong.com/blog.asp?name=jczwfy
在线PLC触摸屏问题解答加Q号2*7*5*4*7*0*0*6,加好友注明工控网

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

124.8008