您现在所在的是:

电工技术

回帖:15个,阅读:1543 [上一页] [1] [2] [下一页]
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2021/10/19 13:47:35
#0楼
水泵接在DN100主管路,分管路20路DN32的,每一路一个流量计,一个蝶阀,定量加水。
每次1-4路同时加水。
请教师傅:
1.这个用PID可以吗?怎么调参数?压力会不会不稳定?
2.压力不稳定影响涡轮流量计大不大?
3.全部蝶阀关闭时候可以用PID开水泵吗?让管路压力保持0.15MPA左右,压力达到后再开启蝶阀加水。
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/10/19 15:01:00
#1楼
1.这个用PID可以吗?怎么调参数?压力会不会不稳定?

可以、提供变频器型号、应该问题不大


2.压力不稳定影响涡轮流量计大不大?

只要保证能满管就行、保证满管可以在管道上改善


3.全部蝶阀关闭时候可以用PID开水泵吗?让管路压力保持0.15MPA左右,压力达到后再开启蝶阀加水。

可以。开蝶阀后要改变压力值吗,如果要,需要考虑怎样去改变。
大家一起学习
791
微鑫科技
文章数:1232
年度积分:791
历史总积分:791
注册时间:2019/11/26
发站内信
发表于:2021/10/19 15:28:10
#2楼
需要在每个出水口后面加一个膨胀罐,至于PID参数,需要根据需要自己慢慢调。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/10/20 10:45:18
#3楼
以下是引用沧海爱依旧zK2021/10/19 13:47:35的发言:
以前见过一个视频教学案例,一个秤重系统,四个角就有四个压力传感器,某个工程师研制它的时候,用了四套系统去独立处理每个压力传感器的数据,又是运算又是汇总处理。其实最高效的方案,只用一套系统处理四个压力传感器的数据即可。

你的案例也是类似的,本来一根DN100主管路直接上直接做一套PID恒压供水系统即可,为啥还要去拆分成20路,非要烧更多的钱去制作20路PID恒压供水系统?当DN100主管做分接头,没有经过任何阀门,一致平均摊派到20路分管的时候,压力难道还会无缘无故的变化了?

一、DN100主管路制作一套PID恒压供水系统,分到20路分管的压力都是一致的,并且能自动恒定压力和保持压力。
二、然后20路分管,后面再制作流量阀,独立控制需要添加的水流流量。
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2021/10/20 15:04:25
#4楼
回复 #3楼 cfg168
PID是在主管路里面控制的,20路分开是因为每一路加水的多少不一样,每一路单独计量,到量关闭。
可能我没描述清楚,跟你说的是一样的。
主管路直接连接到分管路,没有压力罐。
[此贴子已经被作者于2021/10/20 15:05:21编辑过]
1695
沧海爱依旧zK
文章数:397
年度积分:50
历史总积分:1695
注册时间:2016/12/1
发站内信
发表于:2021/10/20 15:07:38
#5楼
回复 #1楼 YXBK
PID在信捷PLC运算,PLC采集主管路压力,然后模拟量输出控制变频器频率,
我现在是P200  I20 D20,采样时间50ms
感觉压力上升的慢,设置0.2M,到了0.17就不动了,我把P调到700压力胜的非常快,也是到0.17MPa就不动了。
[此贴子已经被作者于2021/10/20 15:38:07编辑过]
28180
cfg168
文章数:17072
年度积分:76
历史总积分:28180
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2021/10/20 16:48:13
#6楼
以下是引用沧海爱依旧zK2021/10/20 15:04:25的发言:
PID是在主管路里面控制的,20路分开是因为每一路加水的多少不一样,每一路单独计量,到量关闭。
可能我没描述清楚,跟你说的是一样的。
主管路直接连接到分管路,没有压力罐。
[此贴子已经被作者于2021/10/20 15:05:21编辑过]
那么20路就给每路安装流量阀就得了呀?流过规定的水量容积即可关闭阀门。
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/10/20 19:18:50
#7楼
以下是引用沧海爱依旧zK2021/10/20 15:07:38的发言:
个人的习惯是PID交给变频器去做,设置压力和显示压力PLC与变频器做通讯。用信捷的PLC很好做通讯,支持MODBUS的。
大家一起学习
38060
知道一点
文章数:22553
年度积分:2479
历史总积分:38060
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/10/20 20:07:51
#8楼
20路分管依次关闭看看压力能不能上来
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10603
heshilih
文章数:1061
年度积分:910
历史总积分:10603
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2021/10/21 9:42:46
#9楼
回复 #3楼 cfg168
3楼说的很有道理,你完全可以做一套PID运算控制系统,为了更合理,你可以再在分管路上加一个压力检测就好了,这样显得更稳定。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005