2611
标叔
文章数:588
年度积分:56
历史总积分:2611
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2021/8/2 9:55:24
#0楼
附件 微信图片_20210802095158.jpg
如图,它写的传送数据到这个D7996,D8168,D8159,D8338,D8339是什么意思??



10364
Tivian
文章数:2453
年度积分:1540
历史总积分:10364
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2021/8/2 10:18:47
#1楼
估计是设备参数之类的,需要上电就传输一次
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/8/2 10:47:53
#2楼
这种做法一般是一些工艺参数的初始化,以这个为基础做一些计算什么的。

要知道具体一点,你要看看其他地方(包括触摸屏)还有没有用到这些寄存器,然后顺着一直往下查。

如果就只是在这里出现,其他地方都没用到,那就有可能是写程序的搞错了没有删或者是故意迷惑的。
大家一起学习
2611
标叔
文章数:588
年度积分:56
历史总积分:2611
注册时间:2012/10/14
发站内信
发表于:2021/8/2 16:39:01
#3楼
回复 #2楼 YXBK
我也搞不懂他是啥意思,就只有这里有
20905
bnnyygy
文章数:5989
年度积分:1571
历史总积分:20905
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/8/2 17:42:04
#4楼
没有整个程序,说不好。


可能是某个模块设定参数之类的。但是一般都是初始给定,不会一直给定。
42316
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2730
历史总积分:42316
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/8/2 19:19:08
#5楼
以下是引用标叔2021/8/2 16:39:01的发言:
我也搞不懂他是啥意思,就只有这里有

那就是写错了或者没用的程序没有删除,不要理它就是了。
大家一起学习
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/8/2 20:14:51
#6楼
以下是引用标叔2021/8/2 16:39:01的发言:
我也搞不懂他是啥意思,就只有这里有
这里是哪里?这个PLC里就这一段程序?那就是古人留下的遗迹。

顺着D7996,D8168,D8159,D8338,D8339慢慢撸准能找出缘由。
或许用了很多STL-RET,这只是在其中
也可能是调试后的数据给定下来
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10596
heshilih
文章数:1060
年度积分:903
历史总积分:10596
注册时间:2010/8/25
发站内信
发表于:2021/8/3 16:35:38
#7楼
是一些数据传输,至于啥数据就要看啥设备?有些啥数据了
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2021/8/3 19:10:43
#8楼
这个还是要顺藤摸瓜
或者反着找回去吧!
单这个很难说是干啥的!
感觉做出来迷惑人的可能性很小!
4892
我是打工仔
文章数:175
年度积分:551
历史总积分:4892
注册时间:2009/5/31
发站内信
发表于:2021/8/4 8:58:14
#9楼
我猜想D7996是触摸屏显示程序版本的,其它不知道