附件 IMG_20210724_134436.jpg
是这家企业


附件 IMG_20210724_140309.jpg
控制对象不知道是双速电机还是星角启动  找不到熔断器  同型号继电器两种电压 出厂时插错烧坏 厂家说与它们无关


附件 IMG_20210724_140255.jpg
还好  敢把原理图晒出来


附件 IMG_20210724_134452.jpg
两种电压底座相同算是最卑鄙的的做法了
[此贴子已经被作者于2021/7/24 20:27:14编辑过]
此帖发自手机工控论坛
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/24 18:58:49
#1楼
附件 IMG_20210724_125135.jpg



一家企业的消防系统设备同一型号配箱由三家公司完成,四家安装公司安装 有钱大家挣充分体现了团结友爱精神
此帖发自手机工控论坛
22361
xuzhaokun
文章数:8777
年度积分:985
历史总积分:22361
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2021/7/24 19:36:56
#2楼
我感觉这做工也不行,太乱。
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/24 20:30:19
#3楼
以下是引用xuzhaokun2021/7/24 19:36:56的发言:
我感觉这做工也不行,太乱。
实事求是这活做的应该算是不错了,但是几处吊死鬼比较恶心
附件 IMG_20210724_203406.jpg
[此贴子已经被作者于2021/7/24 20:38:39编辑过]
此帖发自手机工控论坛
19942
877476825
文章数:8124
年度积分:1287
历史总积分:19942
注册时间:2012/9/1
发站内信
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
发表于:2021/7/24 21:10:07
#4楼
人家有线号值得表扬,至于一种底座两种电压感觉很正常啊。只要标注就好
不走寻常路。
38049
知道一点
文章数:22548
年度积分:2468
历史总积分:38049
注册时间:2004/6/12
发站内信
工控人谈电商
2013国庆活动
2011国庆活动
发表于:2021/7/24 21:17:52
#5楼
你的意思,不同电压继电器座也要不同,那没人敢搞生产了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
10298
339402782
文章数:3210
年度积分:56
历史总积分:10298
注册时间:2010/6/2
发站内信
2011国庆活动
发表于:2021/7/24 23:18:01
#6楼
有图纸标识清楚就行
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/7/25 7:54:23
#7楼
220V,24V你会采用不同底座?关键是同一配电箱尽量采用一种电压控制,特殊情况特别标注一下最好……
此帖发自手机工控论坛
23512
mengx9806
文章数:10974
年度积分:1251
历史总积分:23512
注册时间:2011/5/16
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
工控人谈电商
发表于:2021/7/25 8:43:07
#8楼
已经不指望这种柜子能好多少了。。。。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
3840
不赖FpcfPCRC
文章数:165
年度积分:240
历史总积分:3840
注册时间:2018/2/28
发站内信
发表于:2021/7/25 11:02:21
#9楼
回复 #3楼 超级大手
接触器输出和变频器输出在热保护上端并联,不怕烧变频器吗??变频器输出禁止加反向电压!