回复 #7楼 超级大手
接触器吸合变频器烧毁,你这给变频器加反向电压!!加接触器隔离
3828
不赖FpcfPCRC
文章数:165
年度积分:228
历史总积分:3828
注册时间:2018/2/28
发站内信
发表于:2021/7/25 11:23:59
#11楼
回复 #7楼 超级大手
接触器吸合变频器烧毁!!变频器输出不能加反向电压!加接触器隔离
9463
1326893350
文章数:985
年度积分:846
历史总积分:9463
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2021/7/25 13:06:55
#12楼
楼主千万别通电,否则精彩画面就要呈现!
森林之王
14014
超级大手 版主
文章数:4344
年度积分:50
历史总积分:14014
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2021/7/25 18:30:31
#13楼
以下是引用13268933502021/7/25 13:06:55的发言:
楼主千万别通电,否则精彩画面就要呈现!
哪有那些事 完成后当时送电试验成功
此帖发自手机工控论坛
9463
1326893350
文章数:985
年度积分:846
历史总积分:9463
注册时间:2011/11/2
发站内信
发表于:2021/7/25 18:54:05
#14楼
回复 #13楼 超级大手
恭喜楼主又有银子进腰包了!恭喜发财!
森林之王
1127
luoqing1117
文章数:183
年度积分:54
历史总积分:1127
注册时间:2016/7/27
发站内信
发表于:2021/7/25 20:35:03
#15楼
恭喜楼主又有银子进腰包了!恭喜发财!
13262
hmz810220
文章数:3207
年度积分:971
历史总积分:13262
注册时间:2013/6/15
发站内信
发表于:2021/7/26 23:23:51
#16楼
难道日常巡检都没做吗,水泡是水泵部分吧