#21楼
松下的PLC的定位模块有BUG!!!而且是小日本没有做好就拿出来的BUG!

我亲身体验

FP0H的定位模块绝对值回原点,此功能无法回原点,需要再加一段PLC程序把多余的脉冲数存放才能清零

FP7的32轴定位模块,存放伺服参数的地址只有25组,如果有25个以上的伺服,需要把第一组的伺服参数移动去别的地方再灌进去
12632
逍遥的久鸣
文章数:4604
年度积分:716
历史总积分:12632
注册时间:2017/3/6
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/6/17 0:09:50
#22楼
以下是引用陈嘉伟2021/6/16 15:20:06的发言:
还有这问题呀,没有尝试这个操作,看来有时间要试一下才知道
此帖发自手机工控论坛
10512
Sony1999
文章数:726
年度积分:671
历史总积分:10512
注册时间:2017/7/13
发站内信
发表于:2021/6/17 11:23:16
#23楼
松下PLC各项功能用起来也是很方便,就是啥时候支持在线修改啊
1036
wgh552
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:1036
注册时间:2006/5/11
发站内信
发表于:2022/6/17 18:50:55
#24楼
你应该用FPWIN PRO软件啊。梯形图不爽