您现在所在的是:

变频器维修

回帖:18个,阅读:2279 [上一页] [1] [2] [下一页]
462
宏达工控LCLJ
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:462
注册时间:2016/10/23
发站内信
发表于:2021/2/2 17:22:59
#0楼
510V电压正常,10v正常,15v正常,继电器更换正常,100v1UF电容正常,此处电压46.7V维修进入死胡东,请教谁有电压检测电路或者谁修过此故障,修好红包表情
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/2/2 18:07:55
#1楼
参数显示母线电压510V?那说明电压检测没多大毛病,最多不准,这个电压一般都不会报欠压!三相输入检测触发?主回路继电器有辅助出头触发?充电电阻2端有电压检测?
462
宏达工控LCLJ
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:462
注册时间:2016/10/23
发站内信
发表于:2021/2/2 18:11:35
#2楼
继电器吸合正常,也换过新的,昨天检查过,现场没有三线电源,用变压器转380接通电源,报警输入缺相这个不是问题,问题是拿去接三箱电还是运行断电,然后上电报PLU 报警PLU两个15欧姆电阻两端取样的吗
[此贴子已经被作者于2021/2/2 18:14:36编辑过]
7473
AlsacePMuhLG
文章数:1149
年度积分:1022
历史总积分:7473
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2021/2/2 19:04:00
#3楼
又不是厂家的,谁记得板子咋样!你每个插线的接头都看看是它做什么的,不就知道了有哪些保护了!检测电压都对了,总不能主板出问题吧!
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2021/2/3 8:05:12
#4楼
以下是引用宏达工控LCLJ2021/2/2 18:11:35的发言:
继电器吸合正常,也换过新的,昨天检查过,现场没有三线电源,用变压器转380接通电源,报警输入缺相这个不是问题,问题是拿去接三箱电还是运行断电,然后上电报PLU 报警PLU两个15欧姆电阻两端取样的吗
[此贴子已经被作者于2021/2/2 18:14:36编辑过]
没怎么看明白,运行断电 就是说不运行不报PLU,运行才报PLU?如果是这样,先按AlsacePMuhLG说的检查,如果没问题检查主滤波电容容量。
8604
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8604
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2021/2/3 9:18:26
#5楼
运行报警PLU就是风扇坏了
此帖发自手机工控论坛
462
宏达工控LCLJ
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:462
注册时间:2016/10/23
发站内信
发表于:2021/2/3 9:58:07
#6楼
风扇是好的,单独接24V没问题,或者把风扇去掉也一样报警
462
宏达工控LCLJ
文章数:18
年度积分:50
历史总积分:462
注册时间:2016/10/23
发站内信
发表于:2021/2/3 9:59:25
#7楼
回复 #4楼 霏
运行时黑屏,然后重启显示PLU
50
龙在天VJSseI
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/1/18
发站内信
发表于:2021/2/3 10:18:55
#8楼
开关电源有问题,把采样电阻看看阻值变大没,顺便把开关电源所有电容都换了
2970
文章数:213
年度积分:50
历史总积分:2970
注册时间:2018/6/17
发站内信
发表于:2021/2/3 10:57:24
#9楼
以下是引用宏达工控LCLJ2021/2/3 9:59:25的发言:
运行时黑屏,然后重启显示PLU
8楼龙在天VJSseI说的有理,也可能带载能力不够,先把电源部分电容换掉再说。