您现在所在的是:

人机界面

回帖:11个,阅读:9036 [上一页] [1] [2] [下一页]
50
603610805
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/27
发站内信
发表于:2021/1/14 9:24:17
#0楼
我刚接触触摸屏请教各位前辈三菱PLC3U和威纶通触摸屏TK6070IP通讯连不上怎么设置,三菱用WORKS2触摸屏用EB8000,万分感谢!
附件 3289d29b72507cb04583c3f1afe6c5c.jpg

附件 微信图片_20210114100910.jpg
[此贴子已经被作者于2021/1/14 10:24:57编辑过]
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/14 9:54:07
#1楼
连线对了?
通讯参数怎么设定的?
50
603610805
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/27
发站内信
发表于:2021/1/14 10:03:13
#2楼
回复 #1楼 PLC-hmi
连线是买的专用线,安照设置去设了
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/1/14 10:22:05
#3楼
先确认好线是对的;
10030
9012573
文章数:799
年度积分:74
历史总积分:10030
注册时间:2006/4/10
发站内信
发表于:2021/1/14 10:24:11
#4楼
通信参数设置对了吗?
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2021/1/14 10:49:32
#5楼
附件 Inked1_LI.jpg



附件 Inked2_LI.jpg
首先声明,这个我不懂没玩过,但是怎么PLC设置的站号不一样呢?
50
603610805
文章数:26
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/27
发站内信
发表于:2021/1/14 11:20:33
#6楼
回复 #5楼 honghaii
设置了一样的站号也不行
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2021/1/14 12:40:39
#7楼
附件 QQ图片20210114123955.jpg



连线正确了  通讯不会有问题的。
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2021/1/14 13:21:19
#8楼
接口类型不要选RS232,除非你加了FX3U-232BD板来与屏通讯;
用自带编程口的话选RS485(4W);
接线按以下方式:
附件 TK-FX.jpg
42332
YXBK 版主
文章数:19446
年度积分:2746
历史总积分:42332
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2021/1/14 16:31:07
#9楼
如果你用的是232BD,请参照下图

附件 11111.jpg

附件 2222.jpg

附件 3333.jpg
大家一起学习

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005