电控柜内有180台0.75KW的变频器、1个西门子1500的PLC、1个24V开关电源。请问大神有必要在总电源上加个滤波器吗?所有的变频器一起使用会不会对PLC和电网有干扰?加滤波器可以解决干扰吗?
6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2020/11/17 10:50:11
#1楼
几十台3KW的做过,180台的没有经验,但是当时我没有装滤波器
知行合一。
50
You16MT
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/7/1
发站内信
发表于:2020/11/17 10:56:17
#2楼
回复 #1楼 机栝
那设备使用时,PLC有发生过异常吗?或者程序执行异常吗?
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/11/17 11:26:39
#3楼
我最多7台变频器带PLC的装过,没加滤波器,这么多没搞过……
此帖发自手机工控论坛
21626
cgmguangming
文章数:4324
年度积分:1250
历史总积分:21626
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2020/11/17 11:30:42
#4楼
可先看看变频器是否内置滤波器
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
6642
机栝
文章数:923
年度积分:810
历史总积分:6642
注册时间:2017/6/12
发站内信
发表于:2020/11/17 13:44:26
#5楼
回复 #2楼 You16MT
对PLC没有影响
知行合一。
6195
zhengchang
文章数:1819
年度积分:81
历史总积分:6195
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2020/11/17 13:46:38
#6楼
开关电源本身就有抗干扰的一些能力了。
6182
10011001
文章数:1301
年度积分:336
历史总积分:6182
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2020/11/17 19:13:20
#7楼
180能变频器分组加装滤波器~~~~~~···
变频器和PLC安装位置远点,可以加隔板~~~~~~···。
此帖发自手机工控论坛
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/11/17 20:31:36
#8楼
做使用预算,预留空间
实际施工优化布线减少可能的外接干扰
运行时根据情况解决
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2020/11/17 20:39:47
#9楼
这么多变频器,是不是有一种共直流母线的配制方法?
那样似乎就不存在这个问题了。