请教大神们,三菱FX3U怎么通过RS485串口通讯读取4台温控器的数据????
[此贴子已经被jint于2020/10/30 11:17:20编辑过]
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/10/28 9:57:42
#1楼
先搞清楚你温控仪用的协议;
如果是MODBUS,你需要加FX3U-485ADP-MB;
50
007PGU
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/16
发站内信
发表于:2020/10/28 10:19:15
#2楼
回复 #1楼 ZCMY
用RS 指令  轮询可以吗
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/10/28 10:44:25
#3楼
温控器用的协议先搞清楚;
50
007PGU
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/16
发站内信
发表于:2020/10/28 10:55:17
#4楼
回复 #3楼 ZCMY
MODBUS RTU
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/10/28 11:02:15
#5楼
哈哈;那还是花钱加FX3U-485ADP-MB吧;
19522
honghaii
文章数:7888
年度积分:1203
历史总积分:19522
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2020/10/28 11:47:40
#6楼
又学到一样东西,一直不知道485ADP派什么用场了。
85329
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1388
历史总积分:85329
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/10/28 12:46:46
#7楼
以下是引用honghaii2020/10/28 11:47:40的发言:
又学到一样东西,一直不知道485ADP派什么用场了。
FX3U-485ADP也是不支持MODBUS的,只是外形与FX3U-485ADP-MB一模一样;

附件 FX3U-485ADP-MB-12.jpg
27956
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1139
历史总积分:27956
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/10/28 18:33:24
#8楼
以下是引用007PGU2020/10/28 10:19:15的发言:
用RS 指令  轮询可以吗
肯定的回答,用RS指令是可以的
如果扩展的是485BD,那么只能用RS指令
如果扩展的是485ADP-MB,那么可以用ADPRW指令,也可以用RS2指令
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
50
007PGU
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/10/16
发站内信
发表于:2020/10/28 19:34:35
#9楼
回复 #8楼 guanyumou
大神,扩展的是485BD,该怎么实现轮询?有类似的程序参考下不。