附件 微信图片_20201012113550.jpg
有朋友知道这个仪表怎样跟PLC通讯吗?一个二十几个需要不停的读取重量,原来想着用施耐德TM241 PLC去做一个读取功能块就行了,,但是发现这个仪表不是MODBUS RTU的是ASCII通讯的所以我就换为西门子S7-200SMART来做自由口通讯,,但是无论我怎样发握手指令或者直接发读取重量指令都是没数据回来。



42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/10/12 12:58:16
#1楼
485通讯,第一要跳线,第二通讯方式设为指令应答


附件 111.jpg

附件 222.jpg

附件 333.jpg
大家一起学习
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/10/12 13:13:25
#2楼
可以用串口调试软件发送  H02  H41  H43  H30  H32  H03,试试,这是读取1号站的净重。

8位数据位,1位停止位,无校验
大家一起学习
2440
51477工控迷
文章数:682
年度积分:66
历史总积分:2440
注册时间:2017/3/31
发站内信
发表于:2020/10/12 13:15:07
#3楼
回复 #2楼 YXBK
你一楼的那个跳线我也换了,也是不行
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/10/12 13:18:28
#4楼
先用串口调试助手把仪表测试通过,然后根据协议编写程序
施耐德Modicon M241肯定也可以和这个仪表通信的,和西门子S7-200 Smart一样,都可以自由口通信。
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接
联系!腾讯扣扣149034219
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/10/12 13:28:03
#5楼
485的接线是R+和T+一起接485的正,R-和T-一起接485的负
此帖发自手机工控论坛
大家一起学习
2440
51477工控迷
文章数:682
年度积分:66
历史总积分:2440
注册时间:2017/3/31
发站内信
发表于:2020/10/12 13:28:30
#6楼
回复 #4楼 guanyumou
施耐德的可以?我看手册是施耐德的只能调用快来实现,不能像西门子那样发送什么数据完全可以由自己来控制的,,如果用施耐德要怎样才能实验?
2440
51477工控迷
文章数:682
年度积分:66
历史总积分:2440
注册时间:2017/3/31
发站内信
发表于:2020/10/12 13:30:29
#7楼
回复 #5楼 YXBK
是的,都没错的,,,,请问你有那个串口调试软件吗,我用电脑试下
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/10/12 14:12:09
#8楼
附件:
[本地下载]
大家一起学习
27953
guanyumou 版主
文章数:10552
年度积分:1136
历史总积分:27953
注册时间:2008/7/13
发站内信
2018论坛优秀版主
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(二)
2017春节活动(三)
发表于:2020/10/12 17:24:21
#9楼
以下是引用51477工控迷2020/10/12 13:28:30的发言:
施耐德的可以?我看手册是施耐德的只能调用快来实现,不能像西门子那样发送什么数据完全可以由自己来控制的,,如果用施耐德要怎样才能实验?
M241应该是用SEND_RECV_MSG指令可以实现自由口通信的
200 Smart就是用XMT、RCV指令实现自由口通信
基于各种组态软件\触摸屏\PLC\单片机\变频器Modbus TCP\RTU\ASCII通信编程服务,需要请直接