您现在所在的是:

电工技术

回帖:13个,阅读:1110 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/8/23 15:11:47
#0楼
高速计数器开关,收到电机线干扰,机器往复行程有干扰时400多个信号,无干扰时350个信号
此帖发自论坛手机版
19254
pqsh 版主
文章数:7424
年度积分:1084
历史总积分:19254
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/8/23 15:38:07
#1楼
屏蔽接地吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/8/23 15:50:04
#2楼
用双绞屏蔽线,信号线与电动机分开走线,如果电机是变频控制调整变频器载波频率参数试试。
摸着石头过河,走自己的路吧!
1084
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/8/23 16:03:03
#3楼
信号线用的是多心屏蔽线,跟电机线一起敷设在拖缆里。信号线和电机线的屏蔽层屏蔽层都接地了。
此帖发自论坛手机版
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/23 16:04:33
#4楼
使用的单脉冲?
1084
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/8/23 19:15:56
#5楼
以下是引用蜀中之首2020/8/23 16:04:33的发言:
使用的单脉冲?
是的,单脉冲,接近开关接到FX3u的高速计数通道上
此帖发自论坛手机版
1084
yao0nie0
文章数:195
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/8/23 19:16:27
#6楼
以下是引用fsjnzhouyan2020/8/23 15:50:04的发言:
用双绞屏蔽线,信号线与电动机分开走线,如果电机是变频控制调整变频器载波频率参数试试。
变频器的载波频率已经是最小了
此帖发自论坛手机版
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/8/23 21:23:20
#7楼
如果你确定干扰真来自变频器,最简单方法直接把变频器安装在最靠近电机的位置
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/23 22:46:08
#8楼
1.既然用接近开关,频率不太高,试试用普通IN口

2.试试用A-B相位差编码器
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/8/23 23:00:00
#9楼
以下是引用yao0nie02020/8/23 19:16:27的发言:
以下是引用fsjnzhouyan2020/8/23 15:50:04的发言:
用双绞屏蔽线,信号线与电动机分开走线,如果电机是变频控制调整变频器载波频率参数试试。
变频器的载波频率已经是最小了

不一定是最小就好哦。
摸着石头过河,走自己的路吧!