DVP-20EH的输入指示灯与RUN有关系吗?
给输入24v,没有指示灯亮---run不亮情况下
[此贴子已经被jint于2020/8/13 14:37:45编辑过]
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/8/13 12:19:03
#1楼
通电时,在PLC功能完好的情况下,输入指示灯只与输入信号有关,与程序是否运行是无关的;
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/8/13 13:52:31
#2楼
附件 DVP-32EH-STOP.jpg



通电时STOP状态下指示灯;
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
品牌积分(台达):76
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/13 14:06:11
#3楼
回复 #2楼 ZCMY
谢谢
现在是不管在RUN还是STOP,RUN都不亮,ERROR也不亮
难道有什么指令可以让CPUSTOP?
是新的PLC,就待有订货就安装到设备上
难道我中彩了?好周日买彩票,08and14表情
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/8/13 14:35:54
#4楼
估计你的PLC已经挂了;
19272
PLC-hmi
文章数:7447
年度积分:529
历史总积分:19272
品牌积分(台达):34
注册时间:2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/8/13 15:00:46
#5楼
不是SS没有接线吧? 看着有线的样子
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
品牌积分(台达):193
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/8/13 15:33:57
#6楼
测量下24G +24V二个端子上有没有电压;
18553
qjj740210
文章数:4779
年度积分:1322
历史总积分:18553
品牌积分(台达):58
注册时间:2005/9/24
发站内信
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2020/8/13 15:58:19
#7楼
回复 #3楼 蜀中之首
记得有一种情况:你强制输入信号后没有解除强制,也会出现输入指示灯不亮的情况。
苦逼的奋斗者
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
品牌积分(台达):76
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/13 18:32:43
#8楼
以下是引用PLC-hmi2020/8/13 15:00:46的发言:
不是SS没有接线吧? 看着有线的样子
这是最基本的操作表情
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
品牌积分(台达):76
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/8/13 19:40:36
#9楼
以下是引用ZCMY2020/8/13 15:33:57的发言:
测量下24G +24V二个端子上有没有电压;
24v有的
看一下邻居的内容
附件 image.jpg

附件 image.jpg

附件 image.jpg
催款程序还没见输入灯不让亮的表情