您现在所在的是:

电工技术

回帖:22个,阅读:1094 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
50
豪豪
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/10/15
发站内信
发表于:2020/7/22 16:53:40
#10楼
回复 #2楼 liuhuoaaa
能帮忙画个接线图么  谢谢
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/7/22 21:33:34
#11楼
楼主说的是实验室的恒温恒湿测试箱吧,我是这么处理的,原配的水桶放在箱顶上,箱子底下一般会做个不锈钢的架子的,正好底下空间放个水桶,上位桶在高位开个孔装一条10mm的管子到下位桶,下位桶放个扬程3米的鱼缸小水泵,只要你的箱子通电开机水泵就抽水上去上位桶,多余的水会流到下位桶,这样上位桶就肯定会保证测试箱的水的供应了。鱼缸水泵也就不超过30瓦,用不了你多少电的
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/7/22 21:44:39
#12楼
回复 #11楼 goldage
上边水桶有水还不能手勤将下边的水桶装满
第一次使用还要先堵住上边下流的水道
小水泵流量要与自流量平衡
好难噢
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/7/22 21:45:56
#13楼
以下是引用豪豪2020/7/22 16:53:40的发言:
能帮忙画个接线图么  谢谢
4楼说的很明白
难道启停电路都不会啦
1084
midada
文章数:51
年度积分:50
历史总积分:1084
注册时间:2012/7/4
发站内信
发表于:2020/7/23 0:43:39
#14楼
买个液位控制器好解决 (几十块钱),关键是把恒温恒湿箱的原装水箱那个密封盖上改装一组高低液位探针,探针之间注意绝缘。接线时按照液位控制器上的电路图接就好了。耐用,成本低。
50
豪豪
文章数:14
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/10/15
发站内信
发表于:2020/7/23 11:14:33
#15楼
回复 #13楼 蜀中之首
惭愧,菜鸟一只。
90
半夜微凉
文章数:319
年度积分:90
历史总积分:90
注册时间:2019/11/14
发站内信
发表于:2020/7/23 12:45:54
#16楼
对水位精度要求不高就用浮球,对水位精度要求高就用电极式液位仪吧,电极式液位仪的控制器建议选用欧姆龙61F-GP-N
5601
zjgxk
文章数:506
年度积分:725
历史总积分:5601
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/7/23 12:57:30
#17楼
机械式的浮球开关就OK了,原理见马桶水箱
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/7/23 21:41:15
#18楼
恒温恒湿箱附带给你的一个塑料水箱就是给你做存水用的,一般放在箱子的上面,在箱子的背后还有一个100*100*100的塑料箱子,这个就是缓冲箱,微压力浮球开关就安装在这里,在测试箱子上面的存水箱的水会通过一条10mm的管进浮球开关给系统加水,随机带的存水箱容量基本是250*250*400,如果你做实验的时间在8个小时内,存水箱的水基本够用,但是一些欧盟要求测试项目会要求你连续测试时间在15天,在夜班就会有时候没人加水,我是用之前我回复的方案去完成的,简单的水箱溢流的问题,不复杂啊
3845
dffeifei110
文章数:949
年度积分:144
历史总积分:3845
注册时间:2016/7/23
发站内信
发表于:2020/7/28 7:41:01
#19楼
是不是只要低于高水位就一直加水,直到高水位到达,还是到了低水位开始加水,高水位停止。
[此贴子已经被作者于2020/7/28 7:41:15编辑过]
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005