您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:2167 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

三菱PLC比较指令的用法

[已结贴]
2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/7/17 19:48:45
#0楼
我程序里面M100到M400不等于零,用比较指令好像传送不了怎么多位,有什么方法可以做到呢
[此贴子已经被jint于2020/7/21 8:54:46编辑过]
37243
cvlsam 版主
文章数:12401
年度积分:1595
历史总积分:37243
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/7/17 21:05:04
#1楼
以下是引用余生少年2020/7/17 19:48:45的发言:
我程序里面M100到M400不等于零,用比较指令好像传送不了怎么多位,有什么方法可以做到呢

要学会变通………………
附件 workpicture1.jpg

Good Luck~
+5
9247
chi1225
文章数:2467
年度积分:643
历史总积分:9247
注册时间:2014/7/31
发站内信
发表于:2020/7/17 21:33:14
#2楼
可以用循环指令,
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
20912
bnnyygy
文章数:5990
年度积分:1578
历史总积分:20912
注册时间:2012/3/15
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/7/17 22:25:45
#3楼
FOR 循环指令最合适了。

当然 K*M100也可以,
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/7/17 23:28:13
#4楼
附件 image.jpg
能不能这样
2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/7/17 23:52:11
#5楼
回复 #1楼 cvlsam
主要这个不是太多了,想看看出了这个方法还有什么
2407
余生少年
文章数:803
年度积分:36
历史总积分:2407
注册时间:2019/8/19
发站内信
发表于:2020/7/17 23:53:59
#6楼
回复 #4楼 蜀中之首
好像不支持M辅助继电器
42328
YXBK 版主
文章数:19445
年度积分:2742
历史总积分:42328
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/7/18 8:01:04
#7楼
应该还是用K*M100比较好
大家一起学习
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/7/18 9:04:14
#8楼
K8M... 一次可以32个;
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/7/18 10:21:37
#9楼
以下是引用余生少年2020/7/17 23:53:59的发言:
好像不支持M辅助继电器
三菱就这样,变通一下好了