您现在所在的是:

施耐德电气论坛

回帖:17个,阅读:1720 [上一页] [1] [2] [下一页]
619
szhsqx
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:619
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2017/11/20
发站内信
发表于:2020/7/16 13:46:02
#0楼
附件 328827599ffaaa67585599a77b56016.jpg

附件 48b7eae4158e94e8ff9b60b17aa959f.jpg



619
szhsqx
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:619
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2017/11/20
发站内信
发表于:2020/7/16 13:50:39
#1楼
新的施耐德接触器换上后,吸合瞬间线圈有火花
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
品牌积分(施耐德):12
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2020/7/16 15:34:32
#2楼
测量一下线圈电压和标称电压一样不
220
lvpretend
文章数:1449
年度积分:220
历史总积分:220
品牌积分(施耐德):65
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/7/16 20:36:18
#3楼
电压等级是否正确,电源电压是否在范围内,有没有卡滞,线圈有没有受潮?施耐德LC1D系列线圈本身故障是极其罕见的。
18711
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1013
历史总积分:18711
品牌积分(施耐德):11
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/7/16 21:14:20
#4楼
如果确定工作电压没有错误,就可能是线圈受潮短路造成的了。
[此贴子已经被作者于2020/7/16 21:25:26编辑过]
摸着石头过河,走自己的路吧!
26494
goldage
文章数:15081
年度积分:1996
历史总积分:26494
品牌积分(施耐德):268
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/7/16 21:14:50
#5楼
里面的线圈自己短路烧的
12128
hty.czh
文章数:2374
年度积分:237
历史总积分:12128
品牌积分(施耐德):3
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2020/7/16 23:21:16
#6楼
换的时候有没有注意电压等级的区分?烧成这样,线圈已经辨认不出了。
如果没换错,大概就只有可能是山寨或者手气问题了。
15978
lliu1978
文章数:6802
年度积分:318
历史总积分:15978
品牌积分(施耐德):66
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2020/7/17 5:57:16
#7楼
烧成这样还真是少见啊!吸合线圈有火花?对地放电?不太可能啊!
学习永不停止!
619
szhsqx
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:619
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2017/11/20
发站内信
发表于:2020/7/17 9:39:19
#8楼
619
szhsqx
文章数:13
年度积分:50
历史总积分:619
品牌积分(施耐德):7
注册时间:2017/11/20
发站内信
发表于:2020/7/17 9:41:46
#9楼
接触器使用接近10年了线圈受潮也有可能,关键新的换上去,线圈那边有火花,很难理解。