您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:18个,阅读:1293 [上一页] [1] [2] [下一页]
2960
528695231
文章数:635
年度积分:56
历史总积分:2960
注册时间:2016/8/1
发站内信
发表于:2020/6/15 22:16:40
#0楼
给了启动指令,电缸有时会不动作,时动作时不动作,什么原因
此帖发自论坛手机版
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
12619
FORELF
文章数:3165
年度积分:923
历史总积分:12619
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2020/6/15 22:42:47
#1楼
走通讯还是走脉冲的,读它的状态啊,有没有报警,指令有没有冲突。
尽量做完善,不是能用就OK。
let me go任我行
2960
528695231
文章数:635
年度积分:56
历史总积分:2960
注册时间:2016/8/1
发站内信
发表于:2020/6/15 22:44:16
#2楼
回复 #1楼 FORELF
走的通讯,而且每次不动作都是向下的动作不动作
此帖发自论坛手机版
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
12619
FORELF
文章数:3165
年度积分:923
历史总积分:12619
注册时间:2007/6/22
发站内信
发表于:2020/6/15 22:49:17
#3楼
软限位,硬限位查下呢。
let me go任我行
2960
528695231
文章数:635
年度积分:56
历史总积分:2960
注册时间:2016/8/1
发站内信
发表于:2020/6/15 23:24:35
#4楼
回复 #3楼 FORELF
我查了下plc有几个传感器输入信号也是走的通讯,我该怎么查这几个传感器对电缸的运动影响
此帖发自论坛手机版
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2960
528695231
文章数:635
年度积分:56
历史总积分:2960
注册时间:2016/8/1
发站内信
发表于:2020/6/15 23:25:02
#5楼
回复 #3楼 FORELF
IAI电缸
此帖发自论坛手机版
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2762
sxjice545
文章数:540
年度积分:57
历史总积分:2762
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2020/6/16 9:12:20
#6楼
描述再详细点。
向下都不动作?还是向下偶尔不动作?
56
royinju
文章数:166
年度积分:56
历史总积分:56
注册时间:2019/9/9
发站内信
发表于:2020/6/16 9:53:00
#7楼
回复 #5楼 528695231
电缸移动位置给定→延时→电缸启动
顺序不能错,也不能同时进行,加个小延时。
2960
528695231
文章数:635
年度积分:56
历史总积分:2960
注册时间:2016/8/1
发站内信
发表于:2020/6/16 16:15:12
#8楼
回复 #6楼 sxjice545
偶尔向下不动作,一小时差不多三次
此帖发自论坛手机版
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
2762
sxjice545
文章数:540
年度积分:57
历史总积分:2762
注册时间:2013/2/23
发站内信
发表于:2020/6/18 15:30:53
#9楼
回复 #8楼 528695231
那我估计是PLC时序的问题,到底有效触发没有可否有计数?