您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:10个,阅读:1018 [上一页] [1] [2] [下一页]
1835
flyfox1047
文章数:304
年度积分:60
历史总积分:1835
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2020/5/22 22:42:43
#0楼
一個指令將Y4~Y11 連著的6個輸出點置ON,有這樣的指令嗎?
17375
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1023
历史总积分:17375
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/5/22 22:55:33
#1楼
Y4~Y11 共6个位,不好弄,如果是4个位,或者是4位的整倍数都可以。
1835
flyfox1047
文章数:304
年度积分:60
历史总积分:1835
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2020/5/22 22:56:30
#2楼
以下是引用pan_xiansheng2020/5/22 22:55:33的发言:
Y4~Y11 共6个位,不好弄,如果是4个位,或者是4位的整倍数都可以。

是呀,如果是4位就傳送給K1Y4了
1835
flyfox1047
文章数:304
年度积分:60
历史总积分:1835
注册时间:2005/12/27
发站内信
发表于:2020/5/22 22:58:25
#3楼
以下是引用pan_xiansheng2020/5/22 22:55:33的发言:
Y4~Y11 共6个位,不好弄,如果是4个位,或者是4位的整倍数都可以。

FMOV不支持Y,只支持KnY 也是郁闷
17375
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1023
历史总积分:17375
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/5/22 23:00:57
#4楼
西门子的软件可以。
6300
xwlxwl306
文章数:62
年度积分:740
历史总积分:6300
注册时间:2014/10/27
发站内信
发表于:2020/5/23 9:22:05
#5楼
MOV H3F0 K4Y0
17375
pan_xiansheng
文章数:2332
年度积分:1023
历史总积分:17375
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/5/23 10:36:20
#6楼
以下是引用xwlxwl3062020/5/23 9:22:05的发言:
MOV H3F0 K4Y0

16进制的3F0=1111110000,确实符合楼主的Y4~Y11 共6个位动作,但Y0-Y3,以及Y12-Y17却被禁止,无论你再用什么指令都无效!
6300
xwlxwl306
文章数:62
年度积分:740
历史总积分:6300
注册时间:2014/10/27
发站内信
发表于:2020/5/23 14:01:01
#7楼
以下是引用pan_xiansheng2020/5/23 10:36:20的发言:
以下是引用xwlxwl3062020/5/23 9:22:05的发言:
MOV H3F0 K4Y0

16进制的3F0=1111110000,确实符合楼主的Y4~Y11 共6个位动作,但Y0-Y3,以及Y12-Y17却被禁止,无论你再用什么指令都无效!
再用同样指令改变H3F0的值,难道不行?
7968
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:7968
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2020/5/23 14:27:02
#8楼
为什么纠结要一条指令完成?
三菱有没有类似欧姆龙ORW指令?---6楼顾虑就无表情
或者MOVD,XFRB,
85326
ZCMY 版主
文章数:47405
年度积分:1385
历史总积分:85326
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/5/23 15:08:28
#9楼
那就多条指令吧;PLC存储程序区不会差你这几条指令占用了就满了;