您现在所在的是:

PLC论坛

回帖:10个,阅读:3460 [上一页] [1] [2] [下一页]
* 帖子主题:

pt100三线制怎么和变送器接线?

[已结贴]
114
刘永宏
文章数:154
年度积分:114
历史总积分:114
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2020/5/18 13:02:06
#0楼
pt100三线制怎么和变送器接线,又怎么和Em03的0正0负接线,请教大家,谢谢
附件 1589778073869.jpg
[此贴子已经被jint于2020/5/20 9:23:49编辑过]
此帖发自手机工控论坛
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/5/18 13:12:22
#1楼
这个变送器应该是2线制的,那就把两条红色的短接在一起


附件 2020-05-18_131055.jpg
大家一起学习
114
刘永宏
文章数:154
年度积分:114
历史总积分:114
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2020/5/18 13:47:34
#2楼
请问,在smart200软件里组态时,就组态em03的输入,与pt100无关?可在模拟量输入指令中,Aiw16的输入怎么是9321,pT100采集的是自然界中空气的温度
此帖发自手机工控论坛
61
MU8242
文章数:134
年度积分:61
历史总积分:61
注册时间:2019/8/1
发站内信
发表于:2020/5/18 13:57:09
#3楼
SMART200中模拟量输入0-27648对应的变送器输出0-10V,PT100温度范围-50~200度,对应的线性关系计算下。
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/5/18 14:00:50
#4楼
em03的分辨率我不清楚是多少,你可以先量一下输出电压,按目前常温30度计算输出电压应该是3.2V。
大家一起学习
114
刘永宏
文章数:154
年度积分:114
历史总积分:114
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2020/5/18 14:06:47
#5楼
模拟量输入程序
此帖发自手机工控论坛
114
刘永宏
文章数:154
年度积分:114
历史总积分:114
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2020/5/18 14:07:54
#6楼
是的3.3伏
此帖发自手机工控论坛
61
MU8242
文章数:134
年度积分:61
历史总积分:61
注册时间:2019/8/1
发站内信
发表于:2020/5/18 14:15:46
#7楼
AIW16/27648=(X-50)/250  X=34.28摄氏度
42319
YXBK 版主
文章数:19442
年度积分:2733
历史总积分:42319
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/5/18 14:52:25
#8楼
以下是引用刘永宏2020/5/18 14:07:54的发言:
是的3.3伏

按3楼所说如果是0-27648的话,3.3V对应9321是差不多的,9321/27648*10=3.37V.

3.37V对应的温度是,3.37/(10/250)-50=34.25度,如果与实际温度不一样,上面应该有电位器调整的。
大家一起学习
114
刘永宏
文章数:154
年度积分:114
历史总积分:114
注册时间:2020/2/5
发站内信
发表于:2020/5/18 15:51:18
#9楼
谢谢各位指点,按照各位说的去做,问题解决了,谢谢大家
此帖发自手机工控论坛