pt100三线制怎么和变送器接线,又怎么和Em03的0正0负接线,请教大家,谢谢
[此贴子已经被jint于2020/5/20 9:23:49编辑过]
此帖发自手机工控论坛
【方案】
PLC控制器在中央空调上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
43910
YXBK
版主
文章数:
20106
年度积分:
1289
历史总积分:
43910
作者的所有帖子(20106)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/5/18 13:12:22
#1楼
这个变送器应该是2线制的,那就把两条红色的短接在一起
大家一起学习
【方案】
奥普特—触摸屏Mark点定位
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
230
刘永宏
文章数:
176
年度积分:
230
历史总积分:
230
作者的所有帖子(176)
注册时间:
2020/2/5
发站内信
发表于:2020/5/18 13:47:34
#2楼
请问,在smart200软件里组态时,就组态em03的输入,与pt100无关?可在模拟量输入指令中,Aiw16的输入怎么是9321,pT100采集的是自然界中空气的温度
此帖发自手机工控论坛
【方案】
声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
MU8242
文章数:
134
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(134)
注册时间:
2019/8/1
发站内信
发表于:2020/5/18 13:57:09
#3楼
SMART200中模拟量输入0-27648对应的变送器输出0-10V,PT100温度范围-50~200度,对应的线性关系计算下。
【方案】
台达20PM在纸护角一体机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
43910
YXBK
版主
文章数:
20106
年度积分:
1289
历史总积分:
43910
作者的所有帖子(20106)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/5/18 14:00:50
#4楼
em03的分辨率我不清楚是多少,你可以先量一下输出电压,按目前常温30度计算输出电压应该是3.2V。
大家一起学习
【方案】
配有FLIR热像仪的热成像系统用于检测冷却处理后的金属部件
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
230
刘永宏
文章数:
176
年度积分:
230
历史总积分:
230
作者的所有帖子(176)
注册时间:
2020/2/5
发站内信
发表于:2020/5/18 14:06:47
#5楼
模拟量输入程序
此帖发自手机工控论坛
【方案】
高品质和优雅的外观设计:针对 Ex Zone 2 危险区的多点控制面板
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
230
刘永宏
文章数:
176
年度积分:
230
历史总积分:
230
作者的所有帖子(176)
注册时间:
2020/2/5
发站内信
发表于:2020/5/18 14:07:54
#6楼
是的3.3伏
此帖发自手机工控论坛
【方案】
倍福在XFC 极速控制技术和 EtherCAT 在半导体制造领域的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
MU8242
文章数:
134
年度积分:
50
历史总积分:
50
作者的所有帖子(134)
注册时间:
2019/8/1
发站内信
发表于:2020/5/18 14:15:46
#7楼
AIW16/27648=(X-50)/250 X=34.28摄氏度
【方案】
中达数控系统在大型CNC插齿机上应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
43910
YXBK
版主
文章数:
20106
年度积分:
1289
历史总积分:
43910
作者的所有帖子(20106)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/5/18 14:52:25
#8楼
以下是引用
刘永宏
在
2020/5/18 14:07:54
的发言:
是的3.3伏
按3楼所说如果是0-27648的话,3.3V对应9321是差不多的,9321/27648*10=3.37V.
3.37V对应的温度是,3.37/(10/250)-50=34.25度,如果与实际温度不一样,上面应该有电位器调整的。
大家一起学习
【方案】
具有较高安全性的创新能源方案 成为供电系统的一部分
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
230
刘永宏
文章数:
176
年度积分:
230
历史总积分:
230
作者的所有帖子(176)
注册时间:
2020/2/5
发站内信
发表于:2020/5/18 15:51:18
#9楼
谢谢各位指点,按照各位说的去做,问题解决了,谢谢大家
此帖发自手机工控论坛
【方案】
uprox+传感器控制转子位置VENSYS风力发电站
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
62.4004