#0楼
是这样的,外面注塑厂的7个发热圈单独测量每个发热圈的电流为18A三相平均分配这样,共用零线,为什么测总零线的电只有不到30A???
此帖发自论坛手机版
7104
13542254757
文章数:1699
年度积分:82
历史总积分:7104
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2020/4/26 22:24:44
#1楼
零线的电流不应该是18×7=126吗?
此帖发自论坛手机版
2492
s7200
文章数:257
年度积分:347
历史总积分:2492
注册时间:2004/4/27
发站内信
发表于:2020/4/26 22:59:43
#2楼
按照平均分配的三相负载,7个加热器应该是零线电流18A.检测到30A电流的可能原因:
1,加热器没有平均分配;
2,可能使用了功率调节器件;
14008
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:44
历史总积分:14008
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/27 3:52:27
#3楼
如果确实做到平均分配 零线电流也就几安或更少 这是对的
此帖发自手机工控论坛
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/4/27 5:32:53
#4楼
你想一下为什么电动机三相不需要零线呢?加热管如果三相平衡,零线电流接近零呢!
此帖发自手机工控论坛
3018
华新大个子
文章数:425
年度积分:50
历史总积分:3018
注册时间:2016/2/7
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/4/27 6:39:25
#5楼
你这还是没有完全理解三相交流电。
7104
13542254757
文章数:1699
年度积分:82
历史总积分:7104
注册时间:2013/8/5
发站内信
发表于:2020/4/27 6:55:44
#6楼
那为什么民用三相四线零线要比火线大呢?
此帖发自论坛手机版
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/4/27 7:21:36
#7楼
以下是引用135422547572020/4/27 6:55:44的发言:
那为什么民用三相四线零线要比火线大呢?
你在哪里看到三相四线配线零线比相线大的?标准的是零线和相线一样大或者小一个型号,你不要把不合格电工干的活来当做榜样,你应该学习三相电失量和的原理……
此帖发自手机工控论坛
5601
zjgxk
文章数:506
年度积分:725
历史总积分:5601
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/4/27 7:54:46
#8楼
要是平均分配,零线电流应该是0A,你要好好学习三相交流电基础了,相电流线电流的计算
61
MU8242
文章数:134
年度积分:61
历史总积分:61
注册时间:2019/8/1
发站内信
发表于:2020/4/27 8:39:59
#9楼
理论上三相电的负载平均分配,三相电流矢量和为零。