今天在旮沓里翻出个相序保护器,想玩一哈,手头没有三相电,就用220V单相变频器变了个220V三相电(20Hz左右),三根线无序接入相序保护器L1、L2、L3,万用表准备好测常开点是否有报警。变频器启动,相序保护器冒烟,吓得我赶紧断电,开窗通风,生怕触发烟雾报警...
      哪位大师用过相序保护器,帮忙指点一下错误在哪。
此帖发自手机工控论坛
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/4/15 19:20:02
#1楼
你的接法可能没错,有可能是变频器输出的频率、及谐波,把相序继电器弄坏了,因为内部有电子电路。
18245
qq2994216177
文章数:5331
年度积分:830
历史总积分:18245
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/4/15 21:25:34
#2楼
变频器输出控制电机还可以,但绝对不等同于电源,你还好试一下相序保护器,哪天去试一下电脑,恭喜你,烟会冒的更大……
此帖发自手机工控论坛
17364
pan_xiansheng
文章数:2330
年度积分:1012
历史总积分:17364
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2020/4/15 21:46:10
#3楼
本人曾经在变频器的输出端,接了个电子式热继电器(多电机输出用),线路接法绝对正确,但仅仅运行了3分钟就冒烟了。
[此贴子已经被作者于2020/4/15 21:47:53编辑过]
18708
fsjnzhouyan
文章数:4895
年度积分:1010
历史总积分:18708
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2020/4/15 22:15:32
#4楼
变频器输出波形存在谐波不是标准正弦波。
摸着石头过河,走自己的路吧!
4713
勇子RjtogCHS
文章数:657
年度积分:50
历史总积分:4713
注册时间:2017/2/15
发站内信
发表于:2020/4/16 8:47:13
#5楼
学习了表情越学习越发觉什么都不懂表情
25125
wenquan753
文章数:15253
年度积分:56
历史总积分:25125
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/4/16 20:17:56
#6楼
频率和谐波问题!
看看工作频率要求吧!
3620
382893974
文章数:396
年度积分:50
历史总积分:3620
注册时间:2016/3/24
发站内信
发表于:2020/4/17 20:37:12
#7楼
最重要一点  220变频器输出的线电压是220V   这是最重要一点
6381
zcd207
文章数:1947
年度积分:97
历史总积分:6381
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2020/4/19 11:01:10
#8楼
工频和变频输出是不同的。高次谐波对器件的危害很大
6189
zhengchang
文章数:1819
年度积分:75
历史总积分:6189
注册时间:2011/5/6
发站内信
发表于:2020/4/19 14:03:33
#9楼
相相序保护器对频率波形有要求的吧。