您现在所在的是:

电工技术

回帖:23个,阅读:4698 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2361
moononsky
文章数:142
年度积分:68
历史总积分:2361
注册时间:2017/12/3
发站内信
发表于:2020/4/10 10:18:08
#20楼
以下是引用jinqiaoma2020/4/10 10:09:27的发言:
以下是引用飘零的叶子2020/4/10 9:06:33的发言:
很多柱上永磁真空断路器没有零序互感器,只有AC两相电流互感器,然后通过这两相电流计算出来的,现在不了解是咋样计算的,如果低压侧三相不平衡,比如B相负荷重,不知道会不会影响到计算结果,会不会误报零序过电流呢?
计算得出的零序电流可以用于报警,不能用于动作,不准确,会误动作,想动作就要用零序互感器。
低压侧问题确实会造成高压侧较大的零序电流,零序互感器测得的结果。
这个问题可能是当地的变电所总容量满足不了要求了,采取的权宜措施,限制企业缓解他们自己的压力。
请问,低压侧的零序分量反应到高压侧,您的变压器连接组别是什么呢?
此帖发自手机工控论坛
20520
jinqiaoma
文章数:5448
年度积分:399
历史总积分:20520
注册时间:2009/5/15
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2020/4/10 10:35:05
#21楼
回复 #20楼 moononsky
没看过连接组别呢
1987
飘零的叶子
文章数:173
年度积分:68
历史总积分:1987
注册时间:2005/12/18
发站内信
发表于:2020/4/10 14:01:05
#22楼
回复 #20楼 moononsky
我们的连接组别是Dyn11,这个有啥说法呢?
[此贴子已经被作者于2020/4/10 14:02:39编辑过]
一念心清静,莲花处处开。
2361
moononsky
文章数:142
年度积分:68
历史总积分:2361
注册时间:2017/12/3
发站内信
发表于:2020/4/10 14:16:06
#23楼
理论上只要高压侧不接地,零序分量就不会反应到高压侧。但实际中,是不是有可能因互感器接法,测量误差等等原因引起误动?
此帖发自手机工控论坛

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2024 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003