发表于:2020/4/10 10:18:08
#20楼
以下是引用jinqiaoma在2020/4/10 10:09:27的发言:
低压侧问题确实会造成高压侧较大的零序电流,零序互感器测得的结果。
这个问题可能是当地的变电所总容量满足不了要求了,采取的权宜措施,限制企业缓解他们自己的压力。
请问,低压侧的零序分量反应到高压侧,您的变压器连接组别是什么呢?以下是引用飘零的叶子在2020/4/10 9:06:33的发言:
很多柱上永磁真空断路器没有零序互感器,只有AC两相电流互感器,然后通过这两相电流计算出来的,现在不了解是咋样计算的,如果低压侧三相不平衡,比如B相负荷重,不知道会不会影响到计算结果,会不会误报零序过电流呢?
计算得出的零序电流可以用于报警,不能用于动作,不准确,会误动作,想动作就要用零序互感器。