我对这个问题也有不解。都说用大变频器带小电机容易烧。因为我以前的公司在我没去之前,全都是用的40KW或以上的变频器带1.5KW的齿轮变速电机。而且也根本没设置过内部参数!因为是纯日本的变频器和日本的三相220V电机。说明书没有中国字。没人能看懂日文。只靠蒙着调整加减速时间。而且还在输出端加了接触器做为正反转倒向。没见一个烧电机的。但是我觉得很浪费!在我去了以后,(因为以前的电工都不懂弱电),进行了蒙着研究,也就是说从端子上控制电机正反转,加减速时间为0.1秒,为什么要设置0.1秒呢?因为是不绣钢丝緾轴用,俗称排线。如果加减速时间长了,缠出来的轴会不平,两头有鼓包!所以必须用0.1秒的加减速时间!尽管这样,电机也是没烧过!
为什么以前人们要用大变频器带这个1.5KW的电机呢?因为从变频器输出端用接触器控制正反转变频器经常保护!所以,他们采用了40多KW的变频器就不保护了。
那么自从我改装成从变频器端子控制正反转以后,变频器就可以用4KW的了。从此,把原来的大变频器都换下来了,用于别处,再把4KW的变频器用在原来位置,一直很好。实践证明:日本的变频器用0.5KW的在相同工作环境中同样正常!那还都是日本淘汰的变频器呢。
发现一个问题就是:国产的就不行!普传牌的,应用到快速正反转上时常跳OC!想尽各种办法只能是减少了跳OC的机律,彻底解决不了:如:给变频器加装阻容滤波、把各引线用双绞线等。
这是个昼夜不停的流水线工作,从我改用4KW的变频器用端子转向后,没再发生跳OC!只是国产的就有机会跳OC.
还在几个问题不解:比如我们的小录放机,有的是300MA电源,有的是500MA电源,但在电压不变的情况下,我用2A的电源也不烧录放机呀?还有电子元件,比如稳压管,我一般爱选用大一点的功率比如1W的就够,我愿意使用2的,但有人说这样容易烧后面的电路,我没遇见过,我觉得用2 W的稳压管可以为后级提供足够电电流,但是作为负载它用多少吸收多少。石英钟,我发现竟有不少年头多了表针在原地晃,走不起来,我都是把原来和一节一号电池改为2 节5 号电池,石英钟立刻走的特别好,声音有劲,不影响准确!也不烧石英钟!110V的电钻,我串上一个二级管,在220V上正常使用。110V轴流风机,我串上一个400V2Uf的电容,在220V上正常使用,这时你空载测还是220V,你加上110V轴流风机再测就是110V了。如果你加上90V负载,它就是90V.我们小的时候,家家有收音机,电源是2 节5号电池,我们经常外接2 节1 号电池,为的是用的时间长些。也没见烧收音机呀?我个人觉得:使用的电压不变的情况下,大一点的变频器带小的负载完全可以。变频器虽然功率大了,但是它往外提供足够电流,但是负载是是的用量吸收的,它不能把变频器提供的电流全部吸收。只要电压符合就行。当然,有些设备要设置好参数,比如电压、电流、转数、频率、功率,但有些设备就可以直接用。以上只我个人的看法,也是我的经历。